2、"
管道热损失简化计算公式:Q=2兀K(Tp-Ta)/ln(D2/D1)式中
:K为保温层的导热系数,注意K是依据导热系数方程计算的值,Tp为维持温度,Ta为环境最低温度,D1为保温层内径(管外径),D2为保温层外径。"3、伴热电缆厂家样本会有标注各型号线的最高暴露温度及电伴热线的耐受温度了。
电伴热带
的
计算
方法是什么?
答:
按照常理,电热带的最高维持温度必须高于介质的温度,以DN50管道为例:每米管道的散热量小于或等于电热带的稳态功率或额定功率时,电热带的长度与管道长度的比例为1.1~1.2。如果每米管道的散热量大于
电伴热
的功率时,那么则需要进行一些方法
计算
,以电伴热的功率为每米管道散热量的一半为例:1、可...
罐体表面温度是90℃,环境温度是30℃,每平方米,每小时的散热量是...
答:
我们可以查表获得罐体或容器散热为q=38.14w/m3然后套入
公式
中:Q=1.6×q×s=1.6×q×(2πR2+πDh)=1.6×38.14×(2×3.14×1.52+3.14×6×7)=8630.36W。然后我们在通过
电伴热
的功率配比(需要根据现场安装需求终确定电伴热型号,这里省略),
计算
出初步选择使用25W的RDP2-J3-25...
电伴热
电缆长度按管线长度如何
计算
答:
供参考。1、
计算热损失
(与管径、保温材质厚度、维持温度、环境最低温有关)2、看管线长度复杂程度适用哪种类型
电伴热
。(自调控或恒功率,能否耐受管线介质最高温度、防爆等级、温度组别等)3、如无升温要求,选定缠绕比使电伴热线输出功率稍大于计算后的热损失即可。(缠绕比可以理解为每米管线需要的...
消防里
电伴热怎么算
?谢谢,高手帮下忙
答:
这东西算起来比较麻烦 不建议
计算
教你个简单的方法 看管径 管茎100以下的 1:1 就可以 100以上的 需要缠绕 比如120的管 基本就是1:1.2米 以此类推 消防水管 可以按照这种方式计算 沈阳瑞华特种电缆 温馨提示 ...
如何确定
电伴热带
功率及使用长度
答:
电热带的最高维持温度必须高于介质的温度,以DN50管道为例:每米管道的散热量小于或等于电热带的稳态功率或额定功率时,电热带的长度与管道长度的比例为1.1~1.2。如果每米管道的散热量大于
电伴热
的功率时,那么则需要进行一些方法
计算
,以电伴热的功率为每米管道散热量的一半为例:1、可以采用两根...
电伴热热损失
主要会受到哪些因素影响
答:
环境因素:当环境温度越低的时候,
热损失
也就越大,风越大的时候,热损失也是越大的。被伴热介质:由于伴热的介质不同,它的比热和热值含量也是不一样的,所以不同的介质,
电伴热
的热损失也是不一样的。介质的初始温度:介质的初始温度不同,它所需要补偿的热量也是不一样的。需要维持的温度:只要...
自限温
电热
带的自限温电热带功率和长度的关系
答:
自限温电热带的功率大小从10W/M-60W/M不等,根据使用场合的最低环境温度与伴热温度的温差,管径的大小,保温材料的属性以及其厚度,可以根据
热损失公式
进行理论
计算
,得出结果后再选择合适功率大小的
电伴热
使用理论上即可满足实际热损失。那么功率的大小和使用长度是否有关系呢?为什么常用的中拓太阳能专用...
管道电伴热保温
怎么算
?比如50米DN100的管要用多少
电伴热带
答:
准确
计算
还需要保温材料材质和厚度、当地环境温度、需维持的温度等。如北方地区只是防冻需求,用橡塑棉保温标准厚度。则选用每米输出功率15瓦以上的线即可,每米25W输出的更好。用一根
伴热带
沿管线直敷即可。需用:50米线,首盒尾盒各一个,固定首盒扎带一根,胶带2卷。
电伴热
工程量
计算
方法
答:
电伴热带
工程量
计算
之前,首先应安排分部工程的计算顺序,然后安排分部工程中各分项工程的计算顺序。分部分项工程的计算顺序,应根据其相互之间的关联因素确定(见第二章、第二节,合理安排工程量计算顺序)。同一分项工程中不同部位的工程量计算顺序,是工程量计算的基本方法。分项工程由同一种类的构件或...