答:
DN65-DN150的
支架间距
在4-4.5米(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25-DN50的支架间距在3-3.5米。根据查询抗震支架网得知,
消防管道
抗震
支架安装
除了要合理设置间距外,抗震支架使用型号、安装位置、连接方式等条件都需要预先确定好,以免施工中出现较大误差。DN65-DN150的...
消防管
接口与
支架距离
多少距离
答:
直径为100的
消防管道间距
6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际
安装
时
支架间距
比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距...
室内
消防管道
立管
距离
墙面多少
答:
根据管径,70公分以下的管子其管径中心距墙,梁等一般是管径加10,70及以上同管径。如50
管子距
墙60,100的管子距墙100
消防管道支架间距
答:
消防管道支架间距
根据管道管径大小不同而不同,一般管道管径越大间距越大,管道管径越小间距越小,具体参见《给排水及采暖工程施工质量验收规范》。
抗震
支架安装间距
是多少?
答:
12米。所有大于等于DN65以上的生活给水、
消防管道
系统要求12米
安装
一个侧向抗震
支架
,24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆桥架系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆...
住房
消防管道安装
规范
答:
4
消防
水泵
安装
前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的
间距
,并应满足
安装
、运行和维护管理的要求;5 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6 当消防水泵和消防...
消防管道支架
的
安装
规范和技术要求有什么?
答:
消防管道支架安装
规范和要求:一、消防管道支架一般使用角铁制作,且制作完的支架需刷上防锈漆。二、
消防支架
根据不同安装位置有两种样式,分别是U型支架和L型支架,U型支架也称为防晃支架,在DN100以上的管道使用较多。三、消防管道支架的安装高度和
间距
,应根据设计要求和消防规范制定。四、消防管道支架的...
消防
主管超过2米有接口的需不需要打
支架
答:
需要。根据《
消防管道支架间距
规范》规定,
消防管支架
的高度、间距应符合实际操作要求和相关的施工规则,消防主管超过1米有接口就要打支架,因此消防主管超过2米有接口需要打支架。
各种
管线支
吊架规范总结
答:
四、消防喷淋
管道支
吊架 根据《室内
消防管道
及设备
安装
工艺标准》,喷淋管道的固定
支架
需符合设计要求,支吊架位置需兼顾喷头效果,
间距
需满足防晃要求。干管和立管需设置防晃固定支架,确保喷水时管道稳定,避免喷头问题。《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定,架空管道在特定部位需设置防晃支架,如配水管...
斜屋面
消防支架
垂直长度不能超过几米
答:
斜屋面
消防支架
垂直长度不能超过4米。建筑两个立面相邻且两个面之间风管其支、吊架
间距
不应大于3m,支架垂直安装长度不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
安装消防管道支架
时,需要考靠安装高度和支架的间距,这个是要根据管径的大小来计算的。