55问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道支架与接头间距
消防管道
的
支架间距
是多少?
答:
1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,
直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m
;直径大于50mm的消防管道的支架间距为2.0-3.5m。2. 壁挂式支架间距:一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为0.8-1.2m;直径大于50mm的消防管道的支架间距为1.2-2....
消防管道间距
一般要求多少?
答:
以消防中常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
,DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。不同情况下的规范不同,需要结合具体状况确定合理间距。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都...
消防管道支架
距离
答:
1、管道应固定牢固;
管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定
。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。2、管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
消防管
接口与
支架
距离多少距离
答:
以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
消防
喷淋
管道
的
间距
是多少?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
喷淋
管与支架
的距离应该是多少?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离
不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
消防
钢管固定
支架间距
要求
答:
1、立管:DN65以下的立管支架间距不超过2米;DN80及以上的立管支架间距不超过3米。2、垂直排水管:DN100以下的垂直排水
管支架间距
不超过2.5米。DN125以上的垂直排水管支架间距不超过3.5米。3、垂直补水管:DN100以下的垂直补水管支架间距不超过2.5米。DN125以上的垂直补水管支架间距不超过3.5米。4...
安装工程中
消防管道
的
支架间距
是多少?
答:
在安装工程中,
消防管道
的支架间距是根据相关规范和标准来确定的。以下是一些常见的支架间距要求:1. 水平
管道支架间距
:一般情况下,水平消防管道的支架间距应根据管道的直径和材料来确定。例如,对于钢制管道,常见的支架间距为3-6米;对于塑料管道,支架间距通常为2-4米。2. 垂直管道支架间距:垂直消防...
消防
喷淋
支架
安装的距离是多少呀?
答:
1、管道支架、吊架与喷头之间的距离
不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的...
消防管道支架
多少
间距
一个?
答:
管道支架或吊架之间的距离不应大于规定距离。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离
不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。当管道的公称直径等于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道支架间距
消防管道接头位置要求与支架
消防管道支架间距规范
消火栓管道支架安装间距
消防竖向管道支架安装间距
消火栓管道支架间距规范要求
消防管道支架距离安装规范
消防管接头处支架间距规范
消防管支架水平间距规范