答:
1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,
直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m
;直径大于50mm的消防管道的支架间距为2.0-3.5m。2. 壁挂式支架间距:一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为0.8-1.2m;直径大于50mm的消防管道的支架间距为1.2-2....
消防
管道间距
一般
要求
多少?
答:
以消防中常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
,DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。不同情况下的规范不同,需要结合具体状况确定合理间距。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都...
安装工程中消防
管道
的
支架间距
是多少?
答:
一般来说,
直径小于50mm的管道支架间距不应超过1.5m,直径在50mm至100mm之间的管道支架间距不应超过2m
,直径大于100mm的管道支架间距不应超过2.5m。此外,支架间距还应考虑管道的重量、管道的材质、管道的使用环境等因素。具体的支架间距应根据设计要求和实际情况进行确定。
自动喷水灭火系统
支架
的最大
间距
是多少?
答:
支架的最大间距是有规范的,
但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大
。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在
4~4.5米左右
(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。支架的选材单...
消火栓管道
和喷淋管道的
支架
怎么确定?
答:
3、 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm
。4 、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。5、 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干...
消防管抗震支架安装视频消防
管道支架
安装
规范
答:
1、消防
管道支架
设置的高度和
间距
,应符合设计
要求
和施工
规范
的要求。2、支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。3、支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。4、支架上焊缝要饱满...
消防水平
管支架规范
答:
《消防给水及
消火栓
系统技术
规范
》GB 50974-2014 12.3.20 架空管道的支吊架应符合下列
规定
:1 架空
管道支架
、吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工应符合设计
要求
;2 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统;3 管...
当消防
管道
用卡箍连接时,是否需要在卡箍左右两侧设置
支架
或吊架?支架和...
答:
其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。《GB50974-2014 消防给水及
消火栓
系统技术
规范
》中,没有对DN100的消火栓水平管卡箍连接的地方前后做支架的问题做详细
规定
。但规范中12.3.20第4条,对DN100
管道
的
支架间距
做了相应规定,即支架间距不应大于6.5米。
风
管支架间距
不得大于几米?
答:
消防立管设置
要求
:1、消防立管设置要求是楼层高度不超过四米的可以设置一个
支架
。设置在高度1.5米到1.8米。如果是楼层高度超过四米的,需要设置两个。2、设置连接的接口卡箍需要
距离
楼板距离不小于150㎜。垂直度要求的是每米偏差不能超过5毫米。3、按照
规范规定
,室内
消火栓
超过10个且室外消防用水量...
消火栓管道支架
长度
答:
管道
长度没有
要求
,只对消火栓的间距有要求,室外消火栓的间距一般是120米,工艺装置区的
消火栓间距
是60米。