55问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机风速
启动
排烟风机
后,排烟口的
风速
不能大于( )。
答:
【答案】:C 2.防排烟通风工程调试仪表及关键数据调试用的主要仪表是微压计和
风速
仪。正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40~50Pa,前室、合用前室、
消防
电梯前室、封闭的避扉层(间)为25~30Pa。启动
排烟风机
后,排烟口的风速宜为3~4m/s,但不能大于10m/s。
排烟
风口的
风速
不宜大于
答:
十米每秒
。根据查询百度题库得知,正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口的风速宜为3到4米每秒,但不能大于10米每秒。
消防排烟风机
出风口
风速
是否有风阻要求
答:
在消防排烟风机出风口的设计中,需要考虑风阻的影响,确保风机能够正常运行,达到预期的排烟效果。一般来说,
消防排烟风机出风口的风速不应超过10m/s
,同时还需要考虑风机的风量和风压等参数。为了保证风机的正常运行,还需要注意风机出口的防护网、噪音和振动等问题。针对消防排烟风机出风口风速的风阻要求,需...
高层建筑
消防排烟风速
是多少?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总长...
22千瓦的
消防排烟风机风速
是多少
答:
不宜大于10秒,送风口的风速不宜大于7秒
。风速太大对排烟效果有影响。由于风速度与噪音有密切关系,当气流速度增加一倍,声功率级就增加15计数。
消防排烟
兼排风
风机
一定是双速风机吗
答:
排烟
时的风量
风速
和通风时是不一样的,两种工况就有两种速度,所以,既然是“排烟兼排风”,就一定是双速
风机
了。
排烟
系统主风管
风速
最大是多少
答:
1.
排烟
系统主风管的
风速
应符合国家建筑设计防火规范的要求。对于金属管道,风速不应超过每秒20米;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
办公室1000平方的
消防排烟
风要求多少风量
答:
消防排烟风机
风量与送风机风量计算方法如下:1、 总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒
风速
在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米...
排烟
口的
风速
是多少
答:
建议:金属风道 15-20
排烟
口6-8 知道了风量、
风速
、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当
风机
压力大于管道总长度累计摩擦阻力的10%时,也就是管道的最长值。相关如下 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列...
消防排烟风机
的风量怎么计算
答:
消防排烟风机
的风量计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒
风速
在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟双速风机怎样接线
消防送风排烟风量风速是多少
间接消防排烟风速
消防排烟风机风速标准是多少
消防排烟主管风速
排烟口风速一般不小于多少
消防风机风速要求规范
消防排烟风机风量计算公式
消防排烟风速不小于多少