排烟风量怎么
计算
答:
排烟风量
的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但
排烟风机
的最小排烟风量不应小于7200m³/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
1000平方
消防
强
排烟风量
计算公式是什么?
答:
排烟风量
=1000*3*60=180000立方米/小时排烟风量计算公式=总面积*高度*每小时换气次数,总面积1000,高度3米,每小时强排烟是60次。排烟通风工程必须要用排烟风量计算方法,排烟风量计算是系统计算的基础,决定管道、
风机
选配、新风量计算等一系列数值计算。
厨房的
排烟风机怎么
样才能算出风机用多大的
风量
答:
为了保证净化效果,在实际设计时
排烟风量
要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m.用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风...
如何
计算和说明
消防排烟风机
箱的
风量
答:
一个
风机
管理一个区时(每个防烟分区不超过500㎡)面积*60*1.1=XXXm³/h 一个风机管理两个区以上时 面积*120*1.1=XXXm³/h(1.1为漏
风量
系数)
通风与空调风口
风量测试
调整记录,
怎样
选点,比如说有30台双速
排烟
排风...
答:
只要测最远端
排烟
风口的平均风速,要达到
消防
法规或当地消防规定的值就可以了..不过不同地区可能有不同的要求。要与当地消防了解清楚即可。
厨房的
排烟风机怎么
样才能算出风机用多大的
风量
答:
很容易 根据
排烟
罩的长度计算 每米每小时流量2500m�0�6 但建议估算大些 可保证排烟效果
排烟风机
型号尺寸
怎么
量
答:
即层高1500,25500=
排烟风量
。排烟系统的风量根据房间高度决定。高度大于10m,按6h-1计算,高度小于10m时,按60m3/(m2·h)计算。
怎么
计算
风机风量
答:
风机风量
的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量.风机数量的确定 根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。 计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3)...
风机风量怎么
算出来的
答:
可选 T35-11-8 型号轴流风机,风量 34000 m³/h,压力 380 Pa,转速 1450 r/min,功率 5.5 kW。但噪声不小于 60 分贝。如果风量不需要那么高,低转速的风机噪声会小很多。问题七:
消防排烟风机风量
与送风机风量的计算 消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:1. 总体排风量,根据厨房...
高层建筑
消防排烟
风速是多少?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口的风速不宜大于10m/s。风速=排烟口
风量
/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当
风机
压力大于管道总...