55问答网
所有问题
当前搜索:
沟槽连接支吊架标准间距
沟槽
式
连接
水平钢管,
支
、
吊架
与接头的净
间距
要求( )。
答:
沟槽式连接水平钢管,支、吊架与接头的净间距要:
支吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm
沟槽
与
吊架
的
距离
在一建
答:
间距不宜小于150mm,不宜大于300mm
。沟槽连接的管道,水平管道接头和管件两侧应设置支吊架,支、吊架与接头的间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm。
抗震
支吊架
的分类及布置原则是怎样的
答:
一、抗震支吊架分类及布置原则 1.管道抗震加固侧向间距要求为:
沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线.横向吊架间距最大不得超过12m
;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过6m。2.管道抗震加固纵向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,纵向吊架间距最大不...
抗震加固
间距
和抗震
支吊架
的区别
答:
1、抗震支架分类及布置原则管道抗震加固侧向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,
横向吊架间距最大不得超过12米
,HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过6米。2、结构上,抗震支吊架是由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。抗震连接件与槽钢通过机械连接...
消防水管 需要
支吊架
制作图吗?
答:
以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管...
管道
支吊架
安装要求
答:
1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固。2、没有热伸长管道的
吊架
、吊杆都必须要垂直安装。3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都留有3到5毫米间隙,纵向移动量符合设计要求。5、热伸长管道的吊架、吊杆要向热膨胀的反方向稍微偏移。6、固定在建筑结构上
支
...
水消规对消防管道
支吊架
的要求
答:
表12.3.20-2 管道支架或
吊架
的设置
间距
5 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水
支
管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40...
管道安装中
沟槽
式
连接
是如何连接的,
答:
1.将钢管固定在
支吊架
上,并将无损伤橡胶密封圈套在一根钢管端部。 2.将另一根端部周边已涂抹润滑剂的钢管插入橡胶密封圈,转动橡胶密封圈,使其位于接口中间部位。 3.在橡胶密封圈外侧安装上下
卡箍
,并将卡箍凸边送进
沟槽
内,用力压紧上下卡箍耳部,在卡箍螺孔位置,上螺栓并均匀轮换拧紧螺母,在拧螺母过程中用木榔头...
抗震支架是什么东西
答:
7、抗震
支吊架
不应限制管线热胀冷缩产生的位移,其设置和设计应满足相关
规范
规定。8、新建工程刚性材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架侧向最大
间距
为12m,纵向最大间距为24m。9、抗震支吊架厂家所生产的抗震支吊架各部件(包括槽钢、
连接
件、弹簧螺母)除工厂自检外,每批次产品应送国家检测机构进行力学测试,...
管道
支吊架
如何安装?
答:
6)设备配管的支架不能遗漏,不得使柔性接头(例如
沟槽连接
件)和管道接口承担管道和设备的重量。也不能靠设备来承担其配管的重量。7)建筑工程暖卫冷、热水支管管径小于DN25,管径中心距墙不超过60mm可采用单管卡做托架,支架
间距
根据管材类别依照国家施工验收
规范
规定间距要求确定,支架在拐弯及易受外力...