给水
管道
安装的
支架间距
是多少?
答:
以消防中常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
,DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。不同情况下的规范不同,需要结合具体状况确定合理间距。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都...
DN100的钢管最大可以几米一个
支架
?
答:
22.9米
,但最好根据风载荷、管材、流体密度、震动频率等进行详细计算,挺复杂的,详细请参照《石油化工工艺管道设计与安装》P372-374。
消防
管道支架
多少
间距
一个。
答:
直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米
。支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在
4~4.5米左右
(支架间距设...
150消防
管道
跨越排风管道超过一米宽上边需要打几个
支架
?
答:
不一定用设置支架的。
根据规范要求的150的沟槽管道支架设置间距不超过6米
,如果有三通,弯头等拐弯处需要就近不超过0.8米设置支架,这个如果是直管的不用考虑设置,如果做抬高来回弯的这个需要考虑设置两侧各1个。
室内消防
管道
管箍旁要安装
支架
吗
答:
沟槽连接管道支架一般在DN100支架间距≤4.5m
,不必要在卡箍旁边设置支架,一般卡箍两侧各200mm以内不设置支架
管道支
吊架安装
要求
答:
1、固定
支架
跟
管道
接触要紧密、固定、牢固。2、没有热伸长管道的吊架、吊杆都必须要垂直安装。3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都留有3到5毫米间隙,纵向移动量符合设计
要求
。5、热伸长管道的吊架、吊杆要向热膨胀的反方向稍微偏移。6、固定在建筑结构上支...
ppr给水
管
明装
支架间距
de20冷水管是多少
答:
直径为100的ppr给水
管支架间距
6.5米。直径是50的ppr给水管支架保温的是三米,不保温的ppr给水管支架是五米,支架的最大间距是有
规范
的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比
沟槽
连接时大。采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距。采用金属...
DN25的消防
管
用多大的角铁做
支架
可以?
答:
消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是140x40x4。支架的最大间距是有规范的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:
DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN...
消防管抗震支架安装视频消防
管道支架
安装
规范
答:
1、消防
管道支架
设置的高度和
间距
,应符合设计
要求
和施工
规范
的要求。2、支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。3、支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。4、支架上焊缝要饱满...
150
管子
离墙打什么
支架
答:
消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是140x40x4。支架的最大间距是有规范的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:
DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右