答:
需要用不锈钢沟槽式
卡箍连接
。一、工艺流程安装准备-滚槽->开孔,安装机械三通、四通->管道安装-〉统试压。二、安装准备1.检查开孔机、滚槽机、切管机,确保安全使用。2.材料、工具的准备,包括管材、钢卷尺、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头、脚手架等。3.按设计要求装好待装管子的
支吊
...
消防管道安装
答:
●为防止管道正常运转时产生晃动,不妨碍喷头喷水效果,应以
支吊架
进行固定,如设计无要求按以下规定考虑:●吊架与喷头的
距离
应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。●吊架应设置在相邻喷头间的管段上,相邻喷头
间距
不大于3.6m时,可装设一个;小于1.8m时,可隔段设置。(4)主要施工方法1)镀锌钢管丝扣
连接
a.消防...
(急)消防管道安装资料!
答:
3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合
规范
要求。 4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道
支吊架
应固定牢固。喷淋管道支吊...
请教大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电导管敷设用啥表格做啊...
答:
1、给排水排水设备安装
标准化
做法连通电梯基坑的集水井排水管底部要与电梯基坑最低处平齐,位于集水井的一端
距离
井口200~300mm;伸缩节安装在每层
连接
横
支
管的三通下部;高层建筑中≧110的明设排水塑料管道每层设置阻火圈;排水立管支、
吊架
选用与管材配套的支、吊架施工;管卡与排水管接触紧密;立管、支管安装完成后按...
消防管压槽深浅有
标准
吗?
答:
沟槽
管道沟槽深度按照国家
标准
DN80-DN150都是2.16mm的深度。
沟槽式连接的
沟槽连接
的工艺流程:
答:
2.材料、工具的准备,包括管材、钢卷尺、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头、脚手架等。3.按设计要求装好待装管子的
支吊架
。三、滚槽1.用切管机将钢管按需要的长度切割,用水平仪检查切口断面,确保切口断面与钢管中轴线垂直。切口如果有毛刺,应用砂轮机打磨光滑。2.将需要加工
沟槽
的钢管架设在...
消防
卡箍
胶垫怎么安装
答:
四、开孔。安装机械三通、四通1.在钢管上弹墨线,确定接头
支
管开孔位置。。五、管道安装、按照先装大口径、总管、立管,后装小口径、分管的原则,在安装过程中,必须按顺序连续安装,不可跳装、分段装,以免出现段与段之间
连接
困难和影响管路整体性能。六、试压前,应全面检查各安装件、固定支架等是否...
沟槽连接
的工艺流程
答:
2.2 材料、工具的准备,包括管材、钢卷尺、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头、脚手架等。2.3 按设计要求装好待装管子的
支吊架
。3.滚槽3.1 用切管机将钢管按需要的长度切割,用水平仪检查切口断面,确保切口断面与钢管中轴线垂直。切口如果有毛刺,应用砂轮机打磨光滑。3.2 将需要加工
沟槽
...
土建工程
规范
中规定那些部位是隐蔽工程??
答:
1.直埋于地下或结构中,暗敷设于
沟槽
内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道
连接
做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工
规范
规定完成强度严密性、冲洗等...
室外供热管道施工工艺
答: