管道支吊架如何安装?

如题所述

固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构安全。

1)管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密膨胀螺栓在梁上设置位置应靠上均匀布置,对于梁高较小部位要求梁中线以上无法操作。

另外,很多设计不允许在侧梁上打胀栓,因此梁上设置支架也应得到结构设计认可。例如:预应力梁上需要打膨胀螺栓时,必须取得设计同意,根据预应力施工图纸及预应力施工单位提供的现场实际安装图,避免膨胀螺栓孔打到预应力筋。

2)支架的生根结构,特别是固定支架的生根结构,应支承于可靠的建筑结构上,并应经过计算。

3)支撑在砖墙上的支架,应锚固在≥MU10砖,DN≤150mm用M2.5水泥白灰砂浆砌筑,DN≥200mm用M5砂浆砌筑。

4)DN>50mm的保温管,DN>100mm不保温管应核算上部砖墙的平衡重量。

管道支架构造及安装方式和安装位置必须满足管道的承重、伸缩和固定性能,必须能保证管道及管道附件的维修方便。

1)任何支架不得与被支撑管道直接焊接。避免无法拆卸和检修。

2)有配套支架的管道,尽量使用厂家的配套支架。

3)支架横梁、受力部件、螺栓等所用材料的规格和材质,支架的安装形式和方法等,应符合设计要求和国标规定。

4)有坡度的管道的管架安装位置和高度还必须符合管道的坡度要求。

5)大直径管道上的阀门(DN80及以上)和沟槽连接件等处应设专用支架或采取有效的加固措施,不得用管道承受阀体和连接件的重量。

6)设备配管的支架不能遗漏,不得使柔性接头(例如沟槽连接件)和管道接口承担管道和设备的重量。也不能靠设备来承担其配管的重量。

7)建筑工程暖卫冷、热水支管管径小于DN25,管径中心距墙不超过60mm可采用单管卡做托架,支架间距根据管材类别依照国家施工验收规范规定间距要求确定,支架在拐弯及易受外力变形部位需加设管卡。单、双管卡规格应符合管道不变形、不脱落,满足承重及管道固定牢靠的原则。

管道支架的分类:

管道支架根据结构形式可分为固定支架、活动支架和吊架。

1)固定支架是指将管道紧紧地固定在管枕上,整个支架固定在建筑物的托架上,从而使管道在该支持点上不发生任何位移和转动的支架。

2)活动支架是指除承受管道重量外,还限制管道位移方向,使管道在温度变化时,按规定的方向移动,它又分为滑动支架和滚动支架两种。

3)管道吊架分为普通吊架和弹性吊架两种,普通吊架可以保证管道在悬吊点所在的平面内自由移动,弹性吊架可以保证悬吊点在空间内任意方向移动。

管道支架根据安装部位不同可分为水平管管架、立管支架和落地支架。根据管道的排布情况又将管架又分为单管、双管和多管式管架。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答