55问答网
所有问题
当前搜索:
卡箍连接管道支架规范
当消防
管道
用
卡箍连接
时,是否需要在卡箍左右两侧设置
支架
或吊架?支架和...
答:
《GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术
规范
》中,没有对DN100的消火栓水平管
卡箍连接
的地方前后做
支架
的问题做详细规定。但规范中12.3.20第4条,对DN100
管道
的支架间距做了相应规定,即支架间距不应大于6.5米。
当消防
管道
用
卡箍连接
时,是否需要在卡箍左右两侧设置
支架
或吊架?支架和...
答:
卡箍两侧不用都设置支吊架,一般支吊架距离卡箍接口距离300-1500左右,弯头和三通位置的需要500-800左右设置
,其他的直管段根据规范的管径间距就可以,一般100的不超过4.5米就可以。
卡箍管道支架
安装
规范
视频时间 250:11
卡箍管道规范
的
支架
间距符合吗?看起来很危险。DN100的管道6.5米,那就...
答:
卡箍
受力就是
管道
重量加上里面的介质重量,一个卡箍也就是6.5mDN100管道(圆筒形体积,根据长度和厚度,以及7.85t/m3)重量,以及里面介质的重量,需要知道管道厚度和介质种类(气体和液体)以气相管道而言(如空气、燃气),
规范
要求是7m,所以6.5m没问题,如果是液相管道(水),不保温管是6.5m,...
规范
室外110排水管铁管箍多少米打个
支架
答:
排水塑料
管道支
、吊架间距:立管2米,横管1.1米。
给排水
管道
安装标准化?
答:
管道支架
标准做法 DN≥50钢制阀门,阀门两侧必须加装支架,
卡箍连接
的管道,卡箍两侧150-500mm范围内需加装支、吊架。金属排水管道上安装的吊架或卡箍应固定在承重结构上,横贯固定间距不大于2.0米。U型丝未加垫皮,丝过长未处理,制作不
规范
。U型卡规范做法:地面管道 地面管道敷设,距墙100mm-500mm内...
地下室铸铁
管道
安装有什么要求
答:
①、水平管道安装:A 、
支架
安装规则:由于卡箍式离心铸铁
管道连接
是无承口对接,依靠不锈钢
卡箍连接
。接口不能承受垂直于轴向的剪切力和轴向的拉力,所以,安装管道时要求每根管设两个支 (吊)架,距接口不大于300mm ,一个为固定支架、一个为滑动支架,保证每根管道轴 向固定,又可抵抗垂直方向剪切力...
水电安装工程里
管道支架
和
卡箍
分别是多少米安装一个?
答:
直线管道不低于6米,拐弯处需加
支架
,
卡箍
那就是
管道连接
必须用的,有接口就得安装。
排水铸铁管固定
支架
设置要求
答:
6、在建筑物土建结构施工阶段,安装人员应配合做好排水
管道
穿越墙壁、池壁、楼板及混凝土梁等承重结构的预留洞、预埋件、预埋套管等预留工作。7、铸铁直管需切割时,其切口端面应与直管轴线相垂直,并将切口处打磨光滑。8、建筑排水柔性接口
卡箍
式铸铁管与塑料管或钢管
连接
时,如两者外径相等,可采用标准...
室内消防
管道
管箍旁要安装
支架
吗
答:
沟槽连接管道支架
一般在DN100支架间距≤4.5m,不必要在卡箍旁边设置支架,一般卡箍两侧各200mm以内不设置支架
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
卡箍件支架安装规范要求
消防支架安装规范03s402
卡箍两侧都要设置支架吗
卡箍两侧加支架 规范
卡箍接头钢管支吊架间距
管道弯头处多少米处做支架
沟槽安装规范要求与施工标准
沟槽连接支吊架标准间距
卡箍管道支架间距标准