接地电阻表40米和20米的关系
测量
接地电阻
时,电压极和电流极的长度
答:
电压极长度
20米
电流极长度
40米
。根据相关资料查询显示,测
接地电阻
时,电压极距被测接地体20米,电流极距离被测接地体40米。电压极和电流极测试探棒间距20米。
接地电阻
测量仪探针为什么是
20米40米
答:
地表的情况很复杂,较短的探测无法达到对具体地表电阻的确切数据。而且
接地电阻
会受到气候影响。综上所述,选择
20米和40米的
导线,可以更确切的达到测量实际数据。
请问
接地电阻表
为什么早接
40米的
线
和20米
5米的呢?为什么不能接一样...
答:
40M 20M就是桩的位置,
和线没关系
为什么
接地电阻
测量仪的导线一条用5米一条用
20米
一条用于
40米
答:
根据导则要求,测试线长度电流极到注入点的位置至少是待测
接地
网的3到5倍,再不济也得是2倍。所以不是固定测试导线就一定得是5,
20
或者
40米
,很多时候大的地网测试线3,5公里是很平常的。。。
测
接地电阻
时,电压极距被测接地体不得小于
40米
吗?
答:
测
接地电阻
时,电压极距被测接地体20m,电流极距离被测接地体
40m
。电压极和电流极测试探棒间距20m。
如何测量
接地电阻
值?测量接地电阻值注意事项有哪些
答:
1、测量
接地电阻
值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接
40m
线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E...
接地电阻表
几个端子的接法
答:
E端接被测试点,P端是电压极,接
20
米线,C端是电流极,接
40
米线,三点成一直线,P端在E、C之间。不过测量时发现P、C接线换位后读数没有变化。因此E端不能随便接,P、C端可以随便接。希望能够帮助你。
接地电阻
测试步骤
答:
1. 准备测试材料:包括两根接地棒、一根
40米接地
线、一根
20米接地
线、一根5米连接线以及一个
接地电阻
摇表。2. 插入接地棒:将两根接地棒分别垂直插入地面,深度至少400毫米。一根接地棒距离接地体40米,另一根距离接地体20米。3. 连接测试线路:使用5米连接线将接地电阻摇表的E接线桩与接地体的E'接线...
接地
摇表的使用方法及读数?
答:
测试小型地网用
接地电阻
测试仪,分机械式和数显式两种,根据说明书上
表的
,“E”端接被测试点,“P”端接
20
米线,“C”端接
40
米线,接好线后,手摇仪表或者按下测试键,读数就行.结果=读数*倍率,看好选择的倍率.希望能够帮助你.
怎样使用绝缘
电阻表
测量
接地
线是否良好
答:
(1)用一根导线连接测量仪上的E接线桩和接地体的E'接线点。(2)用一根导线连接测量仪上的C接线桩和离接地体
40米
远的接地棒C'。(3)用一根导线连接测量仪上的P接线桩和离接地体
20米
远的接地棒。4. 根据被测接地体的
接地电阻
要求,调节粗调旋钮至适当范围(通常有三个可调档位)。5. 以约每...