55问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻表40米和20米的关系
接地电阻
测量仪使用方法
答:
1. 使用
接地电阻
测试仪之前,首先需要将两个地探分别插入到距离地面
20米和40米
远的地方,插入深度大约为0.4米。2. 将接地电阻测试仪放置在水平位置,并确保仪器的接线正确。调整指针至中心线并调零刻度盘。3. 将倍率标度调至最大值,缓慢转动手柄,同时旋动刻度盘的指针直至指针接近中心线。当指针...
接地电阻
测量仪的两根探针,与接地极均相距
20米
。( )
答:
【答案】:× 解析:
接地电阻
测量仪的两根探针,电位探针P距E
20米
,电流探针C距E40米。
接地电阻
如何测试?
答:
接地摇表的接线:首先在距离被测接地极E
40米
处将电流探针C插入土壤深度约40cm,再将电位探针P插在被测接地极E和电流探针C中间,三者成一直线且彼此相距
20米
。最后用导线将E与仪表E端钮相接,电位探针P与仪表的P端相接,电流探针C与仪表C端相连接。测量小于1Ω
接地电阻
时接线图见图2 将仪表上2个...
接地电阻
怎么测量
答:
1、
接地电阻
测量(如图一)(图一)沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距
20米
,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯...
怎样使用绝缘
电阻表
测量
接地
线是否良好
答:
3. 将测量仪放置在接地体附近平坦的地方,然后进行接线:(1)用一根导线连接测量仪上的E接线桩和接地体的E'接线点。(2)用一根导线连接测量仪上的C接线桩和离接地体
40米
远的接地棒C'。(3)用一根导线连接测量仪上的P接线桩和离接地体
20米
远的接地棒。4. 根据被测接地体的
接地电阻
要求,调节粗...
接地电阻表的
原理是什么?
答:
接地电阻表
是指主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻的装置,又称为接地电阻测试仪。由于其外形与摇表(绝缘电阻表)相似,又俗称接地摇表。接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地、防静电接地及防雷接地等接地装置的接地电阻,即接地装置流过工频电流时所呈现的电阻,包括接地...
接地
摇表的使用方法及读数?
答:
测试小型地网用
接地电阻
测试仪,分机械式和数显式两种,根据说明书上
表的
,“E”端接被测试点,“P”端接
20
米线,“C”端接
40
米线,接好线后,手摇仪表或者按下测试键,读数就行.结果=读数*倍率,看好选择的倍率.希望能够帮助你.
建筑避雷
接地
测量,如果测试端
20米与40米
不能成一条直线,测试出来
电阻
...
答:
如果受地形限制无法直线测量,也可以三点成对称三角形插棒测量,结果也是准确的。主要是电压测量点和电流测量点的距离尽可能远些。
接地电阻表
接线柱的含义。我们的表(手摇式)上有四个接线柱:E、E...
答:
以ZC-29B型
接地电阻
测试仪为例:意思楼台上已说了。不重复了。以E为起端排顺序,接线柱依次排为短(接5m线)、中(接20m线)、长(接
40m
线)三根线,5m线接被测物,20m线及40m线各接相应插棒。(要求三点接近直线)测量输电铁塔之类需几点同时测的,将2个E端钮导线分别连接到二只铁塔脚上...
接地电阻
测试步骤
答:
1. 准备测试材料:包括两根接地棒、一根
40米接地
线、一根
20米接地
线、一根5米连接线以及一个
接地电阻
摇表。2. 插入接地棒:将两根接地棒分别垂直插入地面,深度至少400毫米。一根接地棒距离接地体40米,另一根距离接地体20米。3. 连接测试线路:使用5米连接线将接地电阻摇表的E接线桩与接地体的E'接线...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻表三根线分别接哪里
用万用表Ω档怎么测接地
接地电阻表40米和20米怎么接
接地电阻表的原理
接地测试点的标准做法
接地摇表正确接线图
接地电阻的三个基本参数
变电站接地电阻如何测量
防雷接地电阻测试仪使用方法视频