55问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻表40米和20米的关系
接地电阻
测试仪的使用方法是怎样的?
答:
1. 将
接地电阻
测试仪的E端钮连接至5米导线,P端钮连接至
20米
导线,C端钮连接至
40米
导线。2. 确保导线的另一端分别接到被测物的接地极E',电位探棒P'和电流探棒C',并且E'、P'、C'三探棒保持直线排列。3. 接地电阻测试仪用于测量接地电阻,该值反映了接地装置与“地”接触的质量,以及接地网...
接地电阻
怎么量
答:
3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接
关系
成为独立体。(2)使用
接地电阻
测试仪测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、
40m的
地下,插人深度为400mm,如下图所示。接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理 2)将...
接地电阻
为什么间隔
20米
答:
主要是计算这一块的平均阻值
请教
接地
摇表如何读数
答:
接地摇表测方法:1、选择合适的倍率;2、以每分钟120转的速度均匀地摇动仪表的摇把,旋转刻度盘,使指针指向表盘零位;接地摇表读数:
接地电阻
值为刻度盘读数乘以倍率。接地摇表测量前做机械调零和短路试验,将接线端子全部短路,慢摇摇把,调整测量标度盘,使指针返回零位,这时指针盘零线、表盘零线大体重合,...
接地电阻
测试仪怎么操作?测量范围是多少?
答:
接地电阻
测试仪的型号比较多,有手摇的摇表,还有指针式的,也有电子的。比较常用的是摇表和指针式的4102。测量接地电阻时,按使用仪器的要求接线,一般摇表的线是
20米40米的
,但是,有些电子
表
的线是10米20米,大电流测试表有300米500米的。所以,什么一起配什么测量线,不能混用。测量的范围根据仪表...
如何测量
接地电阻
及接地电阻测试仪的正确使用方法
答:
正确使用接地电阻测试仪以及测量
接地电阻的
方法是:仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接
40m
线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ保持直线即可。接地电阻安装于电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散处,接地电阻值...
做了根
接地
线地下请问怎么检查
电阻
值?就一根线兆欧表怎么用来检查?请各 ...
答:
端接
20
米线,拉直后将探针插入地下;C1端接
40
米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x 几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。兆欧表,是不能用来测
接地电阻的
...
大约
四十米
长的
接地电阻
是多少
答:
最好小于1欧姆,0。5欧姆内最最好
相同的土10
米和20米的电阻
率是多少呢
答:
300欧/米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置
接地电阻
的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压,也是决定接地体电阻的重要因素。相同的土10
米和20米的
电阻率为300欧/米,指的是砂土(不是砂质粘土),不同情况下变化较大。
怎样测
接地电阻
答:
4、辅助
接地电阻
及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)> 问题二:如何测量静电接地电阻 测量接地电阻不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数, 接地电阻测试仪型号为ZC29B,上有三根线:分别接被测物,
20米
地桩,
40米
地桩. 另外还有一种象钳型表一样的接...