55问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻表40米和20米的关系
如何使用
接地电阻
测试仪ZC29B-1
答:
接地电阻
测量时的接线方式如图1所示:具体操作步骤如下:1. 沿被测接地极(线)E′使电位探棒P′和电流探棒C′依直线彼此相距
20米
,且电位探棒P′系在E′和C′之间。2. E端钮接5米导线,P端钮接20米导线,C端钮接
40米
导线。3. 将仪表放置水平而后检查检流计是否指向零,否则可将零位调...
接地电阻
测试仪工作原理?
答:
接地电阻
测试仪 三、使用方法 1、接地电阻测量(如图一)图一 · 沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距
20米
,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。· 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。· 开启地阻仪电源开关“ON”...
各位师傅,如何用摇表测试变压器的
接地电阻
?
答:
摇表只能测试绝缘电阻,这里要用
接地电阻
测试仪,以传统带手摇发电的型号为例:1、E、P、C三极分别要连接配套的5米、
20米
、
40米
测试线。2、接地电阻大于1欧姆,E极短接以后经过测试线接变压器接地螺丝;接地电阻小于1欧姆,E极短接片要拿掉,两个E极要分别经测试线接变压器接地螺丝。3、P、C两极测试...
请问,这是我自己做的
地线
,这么测量地线好不好用对吗?
答:
真不好意思,你做的这个
地线
在电力系统上不能用。我国低压电力线路现行的是三相五线制保护接零系统,对于保护接零系统来说做
接地
保护不仅无效,当电器出问题时还可能带来危险。对于普通用户来说直用电源线的保护线就可以。如果距配电室较远或对电源的保护线不放心可做重复接地,重复接地至少要有两个接地...
...电子接地电阻仪,钳形
接地电阻表
。求三种各自的特点或推荐_百度...
答:
摇表式:缺点,接线麻烦,线很长,有
20米和40米
两种长线,读数麻烦,携带不方便。优点:读数较为准确,能较为准确反应实际
接地电阻
值。电子式:缺点:接线较为麻烦,一般有7、8米线和15米左右两种长线,携带不方便。优点:读数方便,直接读取。钳形:缺点,不能准确反应实际接地电阻值。优点:不用接线...
接地
线
电阻
是如何算的?
答:
一般的低压电气设备接地线的接地电阻是用ZC-8型
接地电阻表
测出来。首先在距设备15米、30米处,打两个铁钎作为辅助测试极(其接地电阻小于100欧姆,这个电阻可以用摇表把设备接地线作为一极接表的E端,把接表P、C短接后接辅助极,直接测出)。实际测量时把设备接地极接摇表的E端,短极(电压极)接...
关于防雷
接地电阻
问题
答:
接地电阻
不能用摇表(兆欧表)测量,应采用地阻测试仪测量,该仪表有多种,在此提供2种作参考:1》接地电阻测试仪。该仪表附带2根0.5米铁棒及2条
20米
导线,测量时与地极端对向20米扦入地表,地极端与2根导线接表测量。http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/2faf75cf8071b21...
接地
摇表怎么读数视频
答:
问题五:接地摇表在使用中怎么读数 指针指在中间不动时再读数,倍率(X0.1,X1,X10)乘以刻度盘上的数字 问题六:接地摇表测量后如何取读数值 测试小型地网用
接地电阻
测试仪,分机械式和数显式两种,根据说明书上
表的
,“E”端接被测试点,“P”端接
20
米线,“C”端接
40
米线,接好线后,手摇...
常用工器具之——
接地电阻
测试仪 使用方法
答:
若之前选择的测试方式(线数)为土壤
电阻
率(ρ-WIRE)模式,按“ENTER”键后进入辅助
接地
钉间隔距离的设置的画面,默认距离(LENGTH)为
20米
,可以通过按“▲”或“▼”键调节距离的大小,距离设置范围为1至
40米
,按“ENTER”键确认后,设置画面又跳到测试方式(线数)设置状态;若之前选择的测试方式(线数)不为土壤电阻率(...
...摇
接地电阻
、有二根辅助接地扦、1根
20米
、1根
40米
、请问这二根扦子...
答:
不用特别长,一般插入地下20cm左右就行。