55问答网
所有问题
请问接地电阻表为什么早接40米的线和20米5米的呢?为什么不能接一样长的线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-26
40M 20M就是桩的位置,和线没关系
追问
那为什么要接这么长呢?有什么作用?
追答
这个就是接地电阻表的原理。具体你还是百度一下吧,我也不太清楚
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I88L8eIcQILRGGIRG4L.html
相似回答
为什么接地电阻
测量仪的导线一条用
5米一
条用
20米一
条用于
40米
答:
楼上的完全就是错误的解释。
测量仪配的导线长度基本上不能满足测试的要求
。根据导则要求,测试线长度电流极到注入点的位置至少是待测接地网的3到5倍,再不济也得是2倍。所以不是固定测试导线就一定得是5,20或者40米,很多时候大的地网测试线3,5公里是很平常的。。。
接地电阻
测量仪探针
为什么
是
20米40米
答:
地表的情况很复杂,较短的探测无法达到对具体地表电阻的确切数据。而且接地电阻会受到气候影响
。综上所述,选择20米和40米的导线,可以更确切的达到测量实际数据。
接地电阻
有水平测试法和夹角测试法 他们的电流极是
40米和
电位极
20米
...
答:
接几百米甚至上千米的测试线是针对大型地网的,如电力线沿线拉杆,延绵数几十公里,这种大型地网接地测试,就需要接很长的测试线。测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离应为被试接地装置最大对角线长度的4~5倍(平行布线法),在土壤
电阻
率均匀的地区可取2倍...
如何测量
接地电阻
及接地电阻测试仪的正确使用方法
答:
正确使用接地电阻测试仪以及测量
接地电阻的
方法是:仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮
接40
m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ保持直线即可。接地电阻安装于电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散处,接地电阻值...
接地电阻
测试仪的测试方法有哪些
答:
(1) 在测量
接地电阻
时,将两个E接线柱短接,使用与仪器配套的
5米长
纯铜线连接,一端连接至接地体测试点。测量屏蔽体电阻时,需松开短接的镀铬铜板,一个E接线柱
接接地
体,另一个接屏蔽体。(2) 将P柱与测试仪自带的
20米
纯铜导线连接,导线另一端与插脚相连。(3) 将C柱与测试仪提供的
40米
纯铜...
大家正在搜
接地电阻电压线和电流线要多长
接地电阻表接线怎样接
如何测量接地线的接地电阻
接地电阻表的接线方式
接地电阻线怎么接图片
测接地电阻怎么接线
接地电阻表接线图
接地网的接地电阻测量
地线接地电阻怎么测量