55问答网
所有问题
当前搜索:
开口三角电压为0正常吗
为什么说
开口三角
形
电压是0
答:
正常是开口三角的电压理论上是0
,因为三相电压对称,没有零序分量。但实际上不可能完全对称,开口三角可能有2V左右的电压。如果出现单相接地故障时,开口三角会产生100V的零序电压。这也是小电流绝缘装置的原理啦。
为什么变压器绕组
三角
形接法的
开口电压为0
答:
开口电压是三相电的矢量和,当三相电平衡时,开口电压为0,
说明没有故障
,否则就是出现故障了
三角
形
开口电压正常
运行时电压在什么情况下是8.7v?
答:
一般正常情况下,开口三角形的电压是0伏
。如果出现单相接地,开口三角形的电压就是100伏。如果开口三角形的电压为8.7伏有可能是所在系统的发电机或其他设备靠近中性点的地方有接地,也有可能是负载出线较大的不平衡,导致中性点偏移,开口三角出现电压。
电压
互感器的
开口三角
形的电压在
正常
的时候为什么
是0
?
答:
开口三角形的开口电压正常时为零
,因为三相平衡,矢量和为零;当发生单相接地短路,另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压了。
求继保高手,如何从
开口三角
接线中抽取出一个100V的相
电压
?
答:
正常时开口三角电压为0
,只有发生单相接地而且是金属性接地时,才有100V的电压,所以不可能从开口三角接100V用于同期判别。专用计量只需要A、C两相电压即可,因此,您可以接V611和N610用于同期。
10kv系统,电压互感器
开口三角电压
,
正常
运行时
是零
么?
答:
你好,关于你的问题个人回答如下:1、电压互感器
开口三角电压是
用于零序保护采样。2、零序在
正常
和平衡负载情况下,是
为零
。所以你的问题自己的回答是肯定的。
为什么在
正常
情况下
开口三角
形上没有
电压
。
答:
注意电压互感器一次绕组的中性点必须接地,是一次的相电压UA、UB、UC感应二次电压Ua、Ub、Uc,Ua、Ub和Uc三个绕组首尾相连,开口处引出
开口电压
(即零序电压3Uo)。
正常
Ua、Ub、Uc大小相等,互差120度,所以Ua+Ub+Uc=
0
。当然如果三相电压不平衡,那么开口将有不平衡电压输出。其值很小。
电力系统中
开口三角电压
,在三项不平衡时会有电压产生么?
答:
电力系统中电压互感器
开口三角
绕组输出端电压为三相电压之和,所以有人又称其输出三倍零序电压。
正常
运行时,三相电压平衡,开口三角输出
电压为零
。当系统发生单相金属性接地故障时,开口三角应输出100V的电压,用于继电保护装置或绝缘报警。实际上,由于接地故障存在接地电阻,所以输出电压小于100V,如整定...
高压
电压
互感器二次接成
开口三角
形电压多少伏有什么用
答:
开口三角
在
正常
运行时开口
电压为零
伏,单相接地时
开口电压
3Uo=100伏。供零序电压保护(包括绝缘监察装置)判断系统接地用。
电压
互感器的剩余绕组接成
开口三角
目的是什么啊,请求详解
答:
主要是为了监测接地故障。剩余绕组接成
三角
形,其
开口电压
理论上
为零
(画向量图你就知道啦)。当某相发生接地短路故障则开口电压升高。保护设定门槛电压,比如5伏,超过该值则报警同时相关保护动作
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开口三角电压为什么为0
开口三角形电压比
开口三角形电压为什么是100v
开口三角的零序电压如何计算
开口三角电压一般是多少伏
正常运行时开口三角电压
开口三角零序电压
电压互感器开口三角形电压
正常运行开口三角电压是多少