推荐答案 2009-07-25
正常是开口三角的电压理论上是0,因为三相电压对称,没有零序分量。但实际上不可能完全对称,开口三角可能有2V左右的电压。如果出现单相接地故障时,开口三角会产生100V的零序电压。这也是小电流绝缘装置的原理啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4RIeRFFR.html
其他回答
第1个回答 2009-07-25
只有三相电压平衡时,开口三角形两侧的电压才为零。当系统某相接地,三相电压失去平衡后,此时在三角形开口侧将产生零序电压,最高可达100V.
相似回答
为什么说开口三角形电压是0
答:
正常是开口三角的电压理论上是0,因为三相电压对称,没有零序分量
。但实际上不可能完全对称,开口三角可能有2V左右的电压。如果出现单相接地故障时,开口三角会产生100V的零序电压。这也是小电流绝缘装置的原理啦。
电压
互感器符号“
开口三角形
”表示
什么
意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
开口三角形实际上就是测零序,主要是绝缘检查用的
。不过与我们常讨论的零序电流不一样的是它测零序电压,一般用在高压的不接地系统。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相...
电压
互感器的
开口三角形
的电压在正常的时候
为什么是0
?
答:
开口三角形的开口电压正常时为零,
因为三相平衡,矢量和为零
;当发生单相接地短路,另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压了。
为什么
在正常情况下
开口三角形
上没有
电压
。
答:
注意电压互感器一次绕组的中性点必须接地,是一次的相电压UA、UB、UC感应二次电压Ua、Ub、Uc,Ua、Ub和Uc三个绕组首尾相连,开口处引出
开口电压
(即零序电压3Uo)。正常Ua、Ub、Uc大小相等,互差120度,所以Ua+Ub+Uc=0。当然如果三相电压不平衡,那么开口将有不平衡电压输出。其值很小。
电压
互感器的
开口三角形
侧
为什么
只反应零序电压
答:
开口三角形
是将a\b\c三相
电压
互感的二次绕组首尾相连,因此,测量到的三个绕组的电压向量之和,这个和就是零序电压,因为正常情况下三相电压向量之和
为0
,故障时,这个和不再为0,这个不为0的值就
是零
驐电压。