55问答网
所有问题
当前搜索:
正常运行时开口三角电压
电压
互感器
开口三角
两端电压是多少?
答:
电压100V。1、
正常运行时
,pt
开口三角电压
为0 2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,
开口电压
相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时...
...则
正常运行时
,如一次侧
运行电压
为110KV,
开口三角
形的输出为_百度知...
答:
开口三角
形的输出为:200V 110KV电压互感器剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,
开口电压
为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV,输出电压为200V。扩展材料:电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式...
电压
互感器符号“
开口三角
形”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
开口三角
是指
电压
互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。
正常
情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上...
开口三角电压
是多少?
答:
电压互感器二次输出线电压为100V,
正常
情况下,
开口三角
形的
开口电压
为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
高压
电压
互感器二次接成
开口三角
形电压多少伏有什么用
答:
开口三角
在
正常运行时开口电压
为零伏,单相接地时开口电压3Uo=100伏。供零序电压保护(包括绝缘监察装置)判断系统接地用。
开口三角电压
答:
你好!郭老师不在,你没发给他。
开口三角电压正常
情况下电压在30V以下是正常的。只有发生单相接地故障时,电压会超过这个值,达到100V以上。高压熔断器熔断一相时,
开口电压
应该为0。
三角
形
开口电压正常运行时电压
在什么情况下是8.7v?
答:
一般
正常
情况下,
开口三角
形的
电压
是0伏。如果出现单相接地,开口三角形的电压就是100伏。如果开口三角形的电压为8.7伏有可能是所在系统的发电机或其他设备靠近中性点的地方有接地,也有可能是负载出线较大的不平衡,导致中性点偏移,开口三角出现电压。
10kv系统,电压互感器
开口三角电压
,
正常运行时
是零么?
答:
你好,关于你的问题个人回答如下:1、电压互感器
开口三角电压
是用于零序保护采样。2、零序在
正常
和平衡负载情况下,是为零。所以你的问题自己的回答是肯定的。
为什么在
正常
情况下
开口三角
形上没有
电压
。
答:
注意电压互感器一次绕组的中性点必须接地,是一次的相电压UA、UB、UC感应二次电压Ua、Ub、Uc,Ua、Ub和Uc三个绕组首尾相连,开口处引出
开口电压
(即零序电压3Uo)。
正常
Ua、Ub、Uc大小相等,互差120度,所以Ua+Ub+Uc=0。当然如果三相电压不平衡,那么开口将有不平衡电压输出。其值很小。
电力系统中
开口三角电压
,在三项不平衡时会有电压产生么?
答:
电力系统中
电压
互感器
开口三角
绕组输出端电压为三相电压之和,所以有人又称其输出三倍零序电压。
正常运行时
,三相电压平衡,开口三角输出电压为零。当系统发生单相金属性接地故障时,开口三角应输出100V的电压,用于继电保护装置或绝缘报警。实际上,由于接地故障存在接地电阻,所以输出电压小于100V,如整定...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
正常运行开口三角电压是多少
开口三角形电压为什么是100v
开口三角零序电压
开口三角电压一般是多少伏
电压互感器开口三角形电压
开口三角电压的频率是多少
开口三角电压为0正常吗
开囗三角形电压
pt开口三角形工作原理