开口三角电压一般是多少伏
开口三角电压是多少
?
答:
电压互感器二次输出线电压为100V
,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
三角
形
开口电压
正常运行时电压在什么情况下是8.7
v
?
答:
一般正常情况下,开口三角形的电压是0伏
。如果出现单相接地,开口三角形的电压就是100伏。如果开口三角形的电压为8.7伏有可能是所在系统的发电机或其他设备靠近中性点的地方有接地,也有可能是负载出线较大的不平衡,导致中性点偏移,开口三角出现电压。
电压互感器
开口三角
两端
电压是多少
?
答:
电压100V
。1、正常运行时,pt开口三角电压为0 2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时...
开口三角电压
答:
开口三角电压正常情况下电压在30V以下是正常的
。只有发生单相接地故障时,电压会超过这个值,达到100V以上。高压熔断器熔断一相时,开口电压应该为0。
中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压是多少伏
答:
系统正常时,每项绕组电压约为33v
,由于三相矢量和为零,开口三角形两端电压接近于零。当发生一相接地时接地相电压降为零,另外两相电压均升高为√3*3,开口三角形两端电压则为√3*√3*33v,接近100v。所以中性点不接地系统中当发生单相接地时,开口三角电压是接近100伏 ...
...某处发生单相接地时,母线
电压
互感器
开口三角
形的电压( )
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有电压互感器,如果电压互感器二次电压为
100V
,那么,开口三角处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
电压
互感器中二次绕组接成
开口三角
形有什么作用?
答:
开口三角正常运行时为零,单相接地类不平衡类故障,开口三角电压为
100V
。主要作用就是监视接地故障
电缆发生弧光接地故障电压互感器
开口三角电压
时
多少
?
答:
系统发生完全接地,开口三角电压为
100V
。
开口继电器
开口三角
的
电压
怎样计算
答:
一般单相直接接地时,开口三角形电压
100V
,继电器动作可按15V整定。
pt
开口三角电压是
什么意思啊?
答:
所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。工程竣工交接试验的试验方法是:把二次绕组的三相引出端a、b、c短接,与其中性点端子0之间加上50HZ、100/√3V的单相电压,在开口三角处测得的电压应为
100V
。 作为绝缘监察用的电压继电器整定值为15—20伏。
1