答:
一、PT的开口三角电压 1.
开口三角形
是指中性点不接地系统中
电压互感器
三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn...
电压互感器开口三角
两端电压是多少?
答:
电压100V。1、正常运行时,pt
开口三角电压
为0 2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,
开口电压
相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时...
开口三角电压
是多少?
答:
电压互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,
开口三角形
的
开口电压
为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
某变电站
电压互感器
的
开口三角形
侧B相接反,则正常运行时,如一次侧运...
答:
开口三角形
的输出为:200V 110KV
电压互感器
剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,
开口电压
为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV,输出电压为200V。扩展材料:电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式...
为什么
电压互感器开口三角形
绕组额定相电压,用于35kV为100/3V而用于110...
答:
而三相电源系统中,零序电分量的相序是一致的,所以开口三角处会出现单相零序电压的3倍电压,而我国将继电保护动作电压规定为100V,所以对于35KV这样的中心点不接地系统来讲,要求
电压互感器
二次侧的每一相零序电压都是100/3V,三相的零序电压叠加就是100V,于是在
开口三角形
的开口处电压为100V。而110...
...某处发生单相接地时,母线
电压互感器开口三角形
的电压( )_百度...
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压互感器
,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口三角
处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
电压互感器开口三角
接线,开口之间接什么装置,装置仅用于故障报警吗?是...
答:
作用:用来测量零序电压,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相
互感器
的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
10KV
电压互感器开口三角形
中如果不是发生单相接地而是两相接地,这时...
答:
电压互感器开口三角型
绕组变比为10/√3/0.1/3.当发生两相接地时,相电压升为线电压,即上升√3倍。因为开口三角形接法为三相首尾相连,接地故障相电压为0,所以两项接地时开口处电压为100/√3V。
开口三角电压互感器
是如何判断故障的?
答:
发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加时即可。当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,可用于故障报警,当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,可用于故障报警,
开口三角形
端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一,当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零,当发生一相...
开口三角形
接法
电压互感器
一次、二次如何接线?
答:
开口三角形
接法
电压互感器
一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...