55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器的绝缘电阻标准值
干式变压器
与油浸式
变压器的
区别和优缺点
答:
绝缘电阻
测试 频率响应分析 极化指数测试 热成像调查 介电损耗角的测量测试 声发射测试
干式变压器的
优点 优点是 它是无污染的 这些用于受污染和受潮的区域 安装简单 由于介电加热和低热量,它们经久耐用 保护财产和人员 对于短路电流,它们具有高电阻 低侧间隙 性能非常好 容量高以支持过载 干式变压器的...
怎么测
干式变压器
接地
电阻
答:
1.将
绝缘电阻
表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上。2.根据
变压器
所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上...
环氧树脂浇注的
干式变压器
问题
答:
对于通风道里的灰尘。应使用吸尘器或压缩空气来进行清除。如果不及时清除将影响
变压器的
散热,还将导致
变压器绝缘
降低甚至造成绝缘击穿。例如我公司220kV位庄变压站35kV站用变在一次停电试验中。使用2500V光欧表测量
干式变压器
铁心
绝缘电阻
,其铁心绝缘电阻降低至3MΩ,比上次试验数据100MΩ 降低很多,其主要...
环氧树脂浇注的
干式变压器
问题
答:
对于通风道里的灰尘。高压侧对地电容如何计算?空载变压器高压侧缺相运行时,有很大的可能性激发开断谐振。特别是当高压电源用电缆连接或断线点离变压器较远时,过电压倍数可达2倍以上,称为断线过电压。原因是变压器缺相时的感抗与对地电容发生铁磁谐振,常导致低压侧设备烧毁,测量变压器烧毁。解决办法是在发生...
机床控制
变压器的标准
答:
JB/T 5555是机床控制变压器,JB/T 9646是控制或照明用小型
干式变压器
,无论是
变压器的
防护等级;
绝缘电阻
数值; 瞬时功率条件下输出电压值,额定输出容量都不一样。JB/T 9646其额定电源电压不超过1000 V,额定频率50 Hz。
干式变压器的
适用范围
答:
2.
绝缘电阻
测试 3.频率响应分析 4.极化指数测试 5.热成像调查 6.介电损耗角的测量测试 7.声发射测试
干式变压器的
优点 优点是 1.它是无污染的 2.这些用于受污染和受潮的区域 3.安装简单 4.由于介电加热和低热量,它们经久耐用 5.保护财产和人员 6.对于短路电流,它们具有高电阻 7.低侧间隙 ...
安装
变压器
技术规程
答:
试验
标准
应符合规范要求、当地供电部门规定及产品技术资料的要求。 3.6.2.2 变压器交接试验的内容: a 测量绕组连同套管的直流电阻; b 检查所有分接头的变压比; c 检查
变压器的
三相结线组别和单相变压器引出线的极性; d 测量绕组连同套管
的绝缘电阻
、吸收比或极化指数; e 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ; f...
变压器的
分类?!?
答:
一般常用
变压器的
分类可归纳如下 :一、按相数分:1、单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。2、三相变压器:用于三相系统的升、降电压。二、按冷却方式分:1、
干式变压器
:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。2、油浸式...
干式变压器
容量如何检测?
答:
这是容量检测仪的不科学引起的。容量检测仪有时只是根据
变压器的
额定容量对照的国家
标准
上的阻抗电压来检测的,所以是十分不科学的。假设一台500KVA、10KV / 0。4KV 变压器,国家标准的阻抗电压是4%,但同时规定阻抗电压有正负10%误差,如果厂家出厂值是4。35%,是合格的,检测时,检测仪按4%施加...