55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器的绝缘电阻标准值
干式变压器
铁芯
绝缘
低,3m欧,高压侧进行交流耐压可以吗
答:
如果
变压器
绕组
绝缘电阻
正常,你可以放心进行高压绕组交流耐压。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3m欧,即使变压器绕组耐压通过,该变压器也不能投运,因为铁芯绝缘太低。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3M欧,如变压器绕组耐压等试验通过,则该变压器可以投运,因为铁芯绝缘足够大了。
干式变压器的
使用注意事项及保养方法
答:
13、详细做好保养试运行记录。二、安全注意事项 1、摇测
绝缘电阻
必须两人进行。2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。5、严禁误合闸。克曼特变压器厂家专业研发生产
干式变压器
,箱式变压器,油浸式变压器,...
干式变压器绝缘电阻
是否需要换算
答:
干式变压器绝缘电阻
随温度的变化如何换算 绝缘电阻随温度升高而降低 公式是 A=1.5K/10 K/10是上标的
干式变压器干式变压器
温度
标准
答:
3)检查紧固件、连接件是否松动,导电零件有无生锈、腐蚀的痕迹,还要观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象,必要时采取相应的措施进行处理。4)变压器运行若干年(建议五年)后进行
绝缘电阻
的测试来判断变压器能否继续运行,一般无需进行其它测试。
干式变压器的
特点结构 1、温度控制系统 干式变压器的安全运行和...
干式
试验
变压器的
安装和通风有哪些要求?
答:
安装
干式
试验
变压器
应安装在适当调平并能够承受其重量的地基上方。当变压器装有车轮时,请确保将设备均匀地支撑在其基点上,以确保其稳定性并防止变形。安装变压器时,应仔细考虑以下因素:1.一台变压器与另一台变压器之间以及变压器与任何相邻墙之间的最小距离应为0.5 m,以便于检查和通风,但要视项目...
干式变压器
柜 SCB10-800KVA 什么意思
答:
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此
变压器的
绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。800KVA则表示此台变压器的额定...
变压器
要求的最高和最低温度
是多少
?
答:
现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说
干式变压器的
温度应在180℃以下。当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间
的绝缘
性能。
绝缘电阻
的高低与所使用的...
环氧树脂浇筑型
干式变压器
(800kVA)高压侧的吸收比不明显,达不到1.3...
答:
在检修维护变压器时,需要测定
变压器的绝缘
吸收比,它等于 60 秒所测量
的绝缘电阻值
与 15 秒所测的绝缘电阻值之比即R 60/ B 15 用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷,规程规定在 10~30 ℃时, 35~60kV 绕组不低于 1.2 , 110~330kV 绕组不低于 1.3 。
干式变压器
一般为...
干式变压器绝缘电阻
随温度的变化如何换算
答:
绝缘电阻
随温度升高而降低 公式是 A=1.5K/10 K/10是上标的
什么是
干式变压器干式变压器
技术参数
答:
机械设备等变压器,在电力系统中,一般汽机变压器、锅炉变压器、除灰变压器、除尘变压器、脱硫变压器等都是干式变压器,变比为6000V/400V和10KV/400V,用于带额定电压380V的负载。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在
绝缘
油中的变压器。
干式变压器的
性能特点1.高安全性:SG10变压器无可燃性树脂,在...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜