大型干式变压器现场局部放电试验操作事项有哪些?

如题所述

根据GB 1094.3—2003《电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》和GB 1094.11—2007《电力变压器 第11部分:干式变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间及步骤。

1、试验电源

一般采用150—250Hz的中频电源,三相变压器可用三相励磁,也可单相励磁。

2、测量线路的校准

在绕组内部和测量线路中,均会出现放电脉冲的衰减现象。校准按GB1094.3的规定进行,将一方波发生器所产生的模拟放电脉冲施加到干式变压器高压绕组端子上,经调节是局放仪上显示的放电量等于方波发生器注入变压器的电荷量,校正就完成了。

3、三相变压器电压施加方式

(1)局放测量应在所有绝缘试验项目完成后进行。试验电压波形应尽可能是正弦波,且试验频率应适当地比额定频率高一些,以免试验期间励磁电流过大。

相间预加电压为1.8Ur(Ur为额定电压),加压时间为30s。然后不切断电源,将相间电压降至1.3Ur,保持3min,在此期间应进行局部放电测量。

(2)附加的试验程序(特殊试验)。对于拟接到中性点绝缘的电力系统或接到中性点是通过高阻抗接地的电力系统的变压器,由于它能在单相对地故障条件下继续运行,故可能要对变压器进行附加的试验。

本试验是在一个线端接地时,先施加相间预加电压1.3 Ur,加压时间30s,然后不切断电源,将相间电压降至Ur保持3min,在此期间应进行局部放电测量,此后,依次将另一个线端接地,重复进行本试验。

4、局部放电的接受水平

局部放电水平的最大值为10pC。可能要对装有某些附件(如避雷器)的变压器进行特殊考虑。

回复者:华天电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答