答:
根据泄露气体的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm
,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
燃气报警器安装规范标准
答:
2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,
其装置高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m
。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜
超过开释源0.5∽2m
。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,
室内宜为7.5m,室外宜为15m
。在无效笼罩面积内,可设一台检测器。可燃气体检测仪...
可燃气报警器
离地多高,甲烷
气体
答:
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm
。控制器便于操作,
距地面为1.5米
,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
防火
报警
系统探头的
安装高度
有没要求?
答:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》里要求:火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备,在墙上安装时,其底边距地(楼)
面高度宜为1.3~1.5m
,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m...
气体报警器安装高度
有什么要求
答:
摘要:燃气报警器的安装要注意安装的位置和高度,一般要求安装在通风良好、距离气源比较近的地方,根据燃气类型的性质选择合适的安装位置和
安装高度
,通常家用
燃气报警器安装
在160-170cm左右,方便日常维护。需要注意的是,为了检测效果更好和延长使用寿命,燃气报警器不能安装在厨柜内、空气不流通的地方和易被...
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度
是多少?
答:
2、
可燃气体
区域如为防爆区域,必须按照防爆要求
安装
,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装在距地面50cm的
高度
,如果比空气轻,必须安装在距顶部50cm的墙面。4、可燃气体探测器一般不带地址编码,要在非防爆区域安装控制模块...
燃气
煤气
报警器安装
答:
检测比空气重的气体时,
可燃气体
探测
器安装高度
应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(
标准
状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。可燃气体探测器应根据GB3836.15-2010《...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
一、
可燃气体
探测
器安装
1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m 2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的
安装高度
宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的...
可燃气体报警仪安装高度
是多少
答:
6 检测
报警
仪表的安装 6.1 检测器的安装 6.1.1 检测比空气重的
可燃气体
或有毒气体的检测器,其
安装高度
应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。注:气体密度大于0.97kg/m3(
标准
状态下)的即认为比空气重;气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气轻。6.1.2 检测比空气轻...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测
器安装
在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距
燃气
源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1表示比空气轻,安装在距顶30cm或距释放源1m;>1表示比空气重,安装在距地面30cm处。
1