55问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体检测报警器离地高度
可燃气体报警器
现场安装的
高度
是多少?
答:
根据泄露气体的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm
,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
固定式
可燃气报警器
的安装位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)
0.3~0.6m
。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么规范
答:
(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间
。(注:当探测的气体的比重<1表示比空气轻,安装在距顶30cm或距释放源1m;>1表示比空气重,安装在距地面30cm处。
可燃气体报警器
现场安装的
高度
是多少?
答:
必须按照防爆要求安装,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装在
距地面
50cm的
高度
,如果比空气轻,必须安装在距顶部50cm的墙面。4、
可燃气体探测器
一般不带地址编码,要在非防爆区域安装控制模块与探头连接。
可燃气体报警器
怎么安装?安装规范有哪些?
答:
可燃气体报警
控制器安装部位 应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边
距地面高度
宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质...
有关于
可燃气体报警器
的法条?
答:
根据GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和有毒
气体检测报警
设计规范》的相关规定,依据
检测气体
的密度及风向来确定
探测器
的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内...
k
可燃气体
浓度
报警器
探头应安装在
距地面
多少米
答:
可燃气体
报警器
器探头安装间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内
可燃气体探测
器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,...
可燃气体报警仪
安装
高度
是多少
答:
6
检测报警
仪表的安装 6.1
检测器
的安装 6.1.1 检测比空气重的
可燃气体
或有毒气体的检测器,其安装
高度
应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。注:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重;气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气轻。6.1.2 检测比空气轻...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么规范
答:
可燃气体报警器
要安装距离不高过燃气元大于0.6米小于1.5米的距离内,天然气报警要高于燃气源,煤气的低于燃气源;
可燃
气
气体探测器
安装符合什么要求
答:
建议安装位置应尽可能选在接近
气体检测
点附近。可区别情况,如操作人员经常坐着,则建议安装在1~1.2m
高度
范围;如操作人员经常走动,则建议安装在1.5~1.8m 高度范围。同时也要考虑室内通风及房屋内部结构等因素,尽量远离门、窗。注意气体分析仪附近要保证没有剧烈振动的物体,没有强烈电磁辐射的物体,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体探头安装规范GB
可燃气体报警器安装规范2019
室外可燃气体探测器安装高度
气体检测报警器安装高度是指
可燃气体区域报警器设置高度
汽油可燃气体探测器安装高度
C0可然气体探测器装多高合适
二氟甲烷报警器安装高度要求
可燃气体探测器安装规范2019