55问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器安装距离要求
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,
探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m
2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2....
燃气报警器
通常是
安装
在哪里呢?
答:
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,
即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内
;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应
高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m
。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警仪
和电器设施的安全
距离
是多少
答:
1、当使用石油液化气或比重大于0.75的混合气时,
可燃气体报警器距释放源中心的水平安装距离不应大于3m,两探测器安装间隔不应大于6m
,宜设置在墙角等空气不流通的部位。2、当使用天然气、人工煤气或比重小于0.75的混合气时,可燃气体探测器距释放源中心的安装距离不应大于4m,两探测器安装间隔不应大于...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列探测
器安装
位置与
燃气
源或灶具的垂直
距离
应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
可燃气体报警控制器安装部位 应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
,其靠近门轴的侧面距墙
不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质...
可燃气报警器
离地多高,甲烷
气体
答:
后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。
气体
比空气重:要
安装
在
距
地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
燃气报警器
的
安装
位置在哪里比较适合?
答:
安装无线
燃气
探测器与燃具或阀门的水平
距离
不得大于3m,安装高度应距地面0.3m以内;2、煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。不能
安装报警器
的位置墙角、柜内...
燃气报警器安装
位置
要求
答:
燃气报警器安装位置要求:1、报警器安装位置:
距离气源半径1.5米范围内
,通风良好处:2、煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。3、液化石油气——比空气重,...
k
可燃气体
浓度
报警器
探头应
安装
在
距
地面多少米
答:
可燃气体报警器
器探头
安装间距
,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米
间距安装
一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃有毒气体报警器距离
可燃气体报警器安装高度
室外可燃气体报警器安装间距
c2h3cl气体报警器安装高度
可燃气体浓度报警器安装规范
可燃气体探测器间距要求
可燃气体报警器接地规范
可燃报警器间距多少米
室内可燃气体警报安装要求