燃气 煤气报警器安装

燃气报警器跟煤气、液化气报警器有区别吗?是不是使用不同的燃气,报警器也是不同的?想安装一个燃气报警器但不甚了解,希望大家给点意见!

根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。

一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。

可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。

检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。

说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。

可燃气体探测器应根据GB3836.15-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》的第9条和第10条的相关要求进行安装。

注:可燃气体探测器上未使用的进线孔应使用随机附件中的螺堵进行堵封,且与可燃气体探测器外壳螺纹的啮合应不少于5扣。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-02
煤气比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。
第2个回答  2013-04-11
家用一氧化碳安装的方法
l 在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺丝将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源。
第3个回答  推荐于2016-12-02
你好!不同气体报警器是有区别的!
家里使用的是液化石油气,比重比空气重,一旦发生泄漏,就向下流动,因此原来的报警器要装在距地面30厘米以内的位置;而天然气后,由于天然气比重比空气轻,发生泄漏后气体往上浮,因此报警器要安装在距屋顶30厘米以内的位置。
另外,由于石油气和天然气的特点不同,检测标准也不同,因此报警器内设定的浓度参数等内在结构也不相同。
如果你是使用天燃气的话,建议你使用华凯达晶盾的燃气泄露报警器,朋友用过感觉还不错!本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-09-06
燃气报警器主要检测泄漏的甲烷气体是否超标。
煤气报警器如果是从预防一氧化碳来说,那就是检测环境中的一氧化碳浓度是否超标。城市管道煤气的主要成分是甲烷、一氧化碳、氢气,在有些城市,这三种气体所占的比例有差别,如果是甲烷占的比重大可安装燃气报警器,如果是一氧化碳占的比例大可安装一氧化碳报警器,如果是氢气占的比重大可以安装氢气报警器。
液化气主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等气体。
相似回答