55问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器规范GB50493
有关于
可燃气体报警器
的法条?
答:
1. 根据
GB50493
-2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
规范
》,探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
可燃气体
检测
报警
设计
规范
是国几的规范
答:
现在
规范
已经更新到2019版本《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
标准
》
GB T 50493
—2019,由原来的国标变成推荐性标准,内容也有了较大变化,同时可燃气体也被纳入了消防产品,一般可燃气体产品要根据 GB15322 可燃气体探测器来看了,截选如下 4.3.1.8 探测器的量程和报警设定值应符合以下规定:测...
学习解读
GBT50493
-2019石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计
标准
答:
◆原:
GB50493
-2009 3.0.9:
可燃气体
、有毒气体检测
报警系统
宜独立设置。 ◆现:GB/T50493-2019 3.0.8:可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 ◆条文说明: 可燃气体和有毒气体检测报警系统不能生产过程控制系统合并设计,是为了保证工艺装置生产过程控制系统出现故障或停用时,可燃气体和有毒气体检...
整理归纳:
GB50493
—2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计规 ...
答:
旧版
GB50493
-2009侧重于爆炸危险区的在线分析仪表间的气体探测,而新
标准
扩展至有毒气体和氧气的全面覆盖,强调了分子量比值的判断,以更为精确地评估气体的相对密度和泄漏风险。探测器安装与设计要求:- 新标准细化了不同密度气体的探测器安装高度,如液化烃储罐内的
可燃气体报警器
,要求遵循AQ3036-2010...
固定式
可燃气体报警器
执行哪些安装
规范
或
标准
答:
《北京市消防条例》第二十八条规定,人员密集场所 (含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所,应当安装浓度检测报警装置。北京市地方
标准
《餐饮企业安全管理
规范
》(DB11275-2005)第5.5.4.15 条规定,燃气、调压装置室等部位应配置
可燃气体报警器
。北京市市政管理委员会、北京市公安局...
《工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
》的规范号是多少
答:
《工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
》的规范号包括有:
GB50493
-2009和GBZ/T2232009
工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
是什么谁知道
答:
工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
遵守以下国家
标准
:
GB
3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体...
为什么
GB50493
中关于
可燃气体报警器
的设计中规定,气体密度大于0.97kg...
答:
0.97的意图是此类空气容易积聚,不容易被吹散,危险性比较高
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
报警灯:红灯,报警时亮起,停止报警时熄灭。接通电源,绿灯亮起或闪烁3分钟后,报警器开始正常工作。
燃气报警器
安装
规范
当所检测的
气体
达到报警点时,报警器开始报警,绿灯熄灭,报警灯亮起,蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器则停止报警。(一氧化碳...
露天设备比空气轻的有毒
气体
还用设置气体探测器吗
答:
在
GB50493
-2009
规范
中,第4.2.3条描述:比空气轻的
可燃气体
或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开式厂房内,除应在释放源上方设计探测器外,还应在厂房内最高点气体易于积累处设置可燃气体或有毒气体探测器。而在条文说明第4.2.3条中提到:本条规定是检测比空气轻的可燃气体与有毒气体,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
GB15322国家标准
可燃气体报警器安装规范2019
燃气报警器规范GB50498
报警器安装规范国标50493
gb15322-2019可燃气体探测器
有毒可燃气体探测器设计规范
3号喷气燃料国家标准
可燃气体探测器安装规范gb50493
可燃气体报警器设计规范