请问变压器的千伏安怎样换算成电流。计算公式是怎样的。需要用多大的导线

如题所述

你好:
——★1、千伏安就是电压和电流的乘积。三相变压器的千伏安=(额定电压×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的容量÷(额定电压×根号3)
——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-11
千伏安即变压器的视在功率,根据公式S=1.732*U*I*功率因数,即可求得变压器电流值。多大导线要查载流量表。
第2个回答  2012-07-12
例如:
10KV/0.4KV,100KVA的变压器,低压额定电流:I=100/(1.732*0.4)=144.34A
低压铜导线选用:95平方毫米
第3个回答  2012-07-25
电流=变压器容量/1.732/电压,
第4个回答  推荐于2017-09-14
变压器额定电流的计算公式:I=SN/(1.732*UN)
式中:SN为变压器额定容量 UN为变压器的额定电压
1.高压侧电流的估算
对于高压侧为10KV的变压器:将UN =10KV代入上式得IN= 0.06SN
对于高压侧为6KV的变压器::将UN =6KV代入上式得IN= 0.1SN
2.低压侧电流的估算
将UN =400V代入上式IN= 1.44 SN 。为 了便于口算,实际工程计算中取1.5SN
在实际工作中,当需要估算变压器高低侧的额定电流时,只要将变压器的额定容量乘上0.06即为10KV侧的额定电流,将变压器的额定容量乘上0.1即为6KV侧的额定电流,将变压器的额定容量乘上1.5即为400V侧的额定电流。
3.导线的载流量:粗略计算1mm2一个千瓦。本回答被提问者和网友采纳