55问答网
所有问题
请问变压器的千伏安怎样换算成电流。计算公式是怎样的。需要用多大的导线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-11
你好:
——★1、千伏安就是电压和电流的乘积。三相变压器的千伏安=(
额定电压
×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的容量÷(额定电压×根号3)
——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ccGc44cFG.html
其他回答
第1个回答 2012-07-11
千伏安即变压器的视在功率,根据公式S=1.732*U*I*功率因数,即可求得变压器电流值。多大导线要查载流量表。
第2个回答 2012-07-12
例如:
10KV/0.4KV,100KVA的变压器,低压额定电流:I=100/(1.732*0.4)=144.34A
低压铜导线选用:95平方毫米
第3个回答 2012-07-25
电流=变压器容量/1.732/电压,
第4个回答 推荐于2017-09-14
变压器额定电流的计算公式:I=SN/(1.732*UN)
式中:SN为变压器额定容量 UN为变压器的额定电压
1.高压侧电流的估算
对于高压侧为10KV的变压器:将UN =10KV代入上式得IN= 0.06SN
对于高压侧为6KV的变压器::将UN =6KV代入上式得IN= 0.1SN
2.低压侧电流的估算
将UN =400V代入上式IN= 1.44 SN 。为 了便于口算,实际工程计算中取1.5SN
在实际工作中,当需要估算变压器高低侧的额定电流时,只要将变压器的额定容量乘上0.06即为10KV侧的额定电流,将变压器的额定容量乘上0.1即为6KV侧的额定电流,将变压器的额定容量乘上1.5即为400V侧的额定电流。
3.导线的载流量:粗略计算1mm2一个千瓦。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
请问
:400
千伏安的变压器的
额定载流量是多少安?以及其
换算公式
。
答:
每百
千伏安
100KVA按144A计,400KVA配电变的额定
电流是
144×4=576A,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。
要用公式算
:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
三相
变压器
容量KvA
换算成电流的公式是
什么
答:
计算公式
如下:额定容量/额定电压/1.732(根号3)=额定
电流
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
当功率不变时,
电流
与电压成反比。
计算公式
:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。例;一台100kvA三相
变压器
,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流 高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压侧,I=100/0.4*1.732=100/0.693=144.3A ...
变压器测算
电流怎么计算
,1
千伏安变压器电流是
多少
答:
单相变压器
计算公式
:I=S÷V, S:
变压器的
视在功率,单位是VA,V:变压器额定电压,单位是V。如变压器的高压侧电压为220V,低压侧电压为110V时,则高压侧的额定
电流为
:I=S÷V=1000÷220=4.545A,低压侧的额定电流为:I=S÷V=1000÷110=9.09A,
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
根据
公式计算
,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的
额定
电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
大家正在搜
变压器计算电流公式
变压器空载电流计算公式
变压器的计算公式
变压器变比计算公式
变压器高压电流计算方法
变压器一次电流计算
单相变压器计算公式
变压器匝数计算公式
电容电流计算公式
相关问题
1600千伏安变压器输出电流是多大
变压器测算电流怎么计算,1千伏安变压器电流是多少?
500千伏安变压器多少电流啊
400千伏安的变压器输出电流多大
800千伏安的变压器电流容量多大?怎么算?
1千伏安变压器的额走电流是多少
400千伏安的变压器输出电流多大
请问:400千伏安的变压器的额定载流量是多少安?以及其换算公...