变压器最大容量是多少
10KVYJV22-3x150
最大
可以承载
多少
KVA
变压器
?
答:
你要想计算
变压器
的额定电流,只要知道变压器的
容量
和电压等级,这里有个计算公式:额定电流le=容量s/1.732*U 你的200KVA变压器额定电流这样算:l=p/(1.732*U)=200/(1.732*0.38)以上就是200KVA的变压器负载电流、这变压器标称200KVA的负荷,如有无功补偿的只是算为0.9,如没有...
请教2500KVA
变压器最多
能负
多少
KW的
答:
一般在
变压器
铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定
容量是
在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出
最大容量
。而实际输出...
变压器
的
容量
怎么算?
答:
2、这个视在功率就是
变压器
的输出功率,也是变压器能带
最大
负载的视在功率。3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定
容量
。4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是...
变压器
的
容量是
什么意思啊?
答:
变压器容量
和功率是变压器的两个基本指标。它们的定义如下:1. 变压器容量 变压器容量指的是变压器可以承受的
最大
负载能力,也称为额定容量。变压器容量的单位是千伏安(kVA)或者千瓦(kW)。变压器的容量越大,它可以提供的电力供应能力也就越强。2. 变压器功率 变压器功率指的是变压器输入端和输出端的电压...
已知我厂动力变压器的
容量为
50000KVA,求
变压器最大
可带
多少
负荷
答:
1、动力变压器的
容量为
50000KVA,
变压器最大
可带58000A左右负荷。2、动力变压器一般指电力拖动系供电的变压器,电网里的变压器大多数都是动力变压器。3、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、...
变压器容量是
什么意思
答:
变压器容量
就是其额定电压与额定电流的乘积,其单位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA。虽然知道通过变压器将电压从220V降到9V,但是还需要知道在220V时变压器的额定电流
是多少
,用220×额定电流后,再除以9,就是此变压器在9V时能够输出的额定电流值。电力变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为...
变压器
的
容量
如何确定?
答:
变压器容量
的65-75%最合适,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。变压器的容量选择是:...
.../10kv的
变压器
,cosΦ是0.89,
最大
补偿
容量是多少
,具体怎么算的_百度...
答:
有功功率=2000Kva*0.89=1780Kw 无功功率=2000平方-1780平方的值在开方=4000000-3168400=831600开方=913Kvar
最大
补偿
容量是
913Kvar 电压是10kv 电容补偿电流为913kvar/10kv=91.3A 电容容抗=10kv/91.3a=109欧 电容容量=1/容抗*频率=1/109欧*50Hz=183μF 补偿到功率因数1 ...
主
变压器
10kv侧
最大
负荷
为多少
答:
主变压器10kv侧最大负荷
为多少
要看变压器的
容量
。比如高压10Kv额定容量2500KVA的
变压器最大
输出电流:1、如果该2500kVA的变压器是10/0.4kV的,则10kV侧额定电流按“百6”计算,即100kVA是6个电流,25个100kVA是25个6A,即25*6=150A;0.4kV侧额定电流按“倍半”计算,即100kVA是150个电流,25个...
棣栭〉