请问,已知
变压器
的额定
容量
,怎么求它的
最大
负荷能力,最大电流?谢谢
答:
已知
变压器
的额定
容量
,怎么求它的
最大
负荷能力,最大电流?(1)已知变压器的额定值是50千瓦,充许最大负载是0.8也就是充许40千瓦连续运行。(2)求最大电流:已知输出电压是三相380V,求电流(40千瓦/1.73)/380=(40*1000/1.73)/380=60.8(安)。如果是单相变压器它的输出电压220V,求电流(...
电力
变压器容量是
8000KVA
最大
电流
是多少
答:
S=1.732*U*I ,得到:I=S/(1.732*U) 比如
变压器容量
S=1000KVA,高压侧10.5KV I=54.99 A 低压侧 400V I=1443A
“200KVA
变压器
”负载允许
最大
的电流
是多少
?
答:
如果你想问可以带动
多少
KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW 如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。200KVA
变压器
负载允许
最大
电流是12A。变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:
容量
/√3/输入电压/效率 输出...
“200KVA
变压器
”负载允许
最大
的电流
是多少
?
答:
如果你想问可以带动
多少
额定电流是1804A,工作电流
最大
1804A,短时可以过载1.2倍。
请问一下
容量为
0.3KVA的
变压器最大
负载功率
是多少
?
答:
500KVA
变压器
额定功率是700KW左右,负载率应该在额定功率的80%左右。两台变压器可用功率就是560KW*2=1120KW左右。当然还要根据环境温度,变压器温度等因素决定。
电力电容器按
变压器容量
的
多少
配置?
答:
电力电容器按
变压器容量
的配置:1、无功功率补偿选电容300kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、...
变压器最大
负荷电流怎么计算
答:
双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。根据
变压器容量
计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的
最大
电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1.732U。变压器的实际电流是由负载...
变压器
的额定
容量是
指能输出的
最大
功率,是否正确?
答:
【错误】
变压器
的额定容量,即铭牌容量,是在规定的环境温度下,长期能按这种容量连续运行,并能获得经济而合理的效率和具有正常的预期寿命(约 20 -30 年), 换句话说,变压器的额定
容量是
指长时间所能连续输出的
最大
功率。
变压器
的
容量
考虑的是单台用电器的
最大
功率还是所有用电器的功率之和...
答:
变压器
的
容量
考虑的是所有用电器的功率之和;再考虑所有用电器不是同时工作的;所有同时工作用电器需用的电功率---再计算成容量---一般变压器工作在50-60%额定容量时效率
最高
。那就可以根据自己单位的情况选择变压器了。---要求效率高,按60%的负荷量选;要求投资小一点,按80%的负荷量选。