变压器的容量怎么算?

如题所述

变压器容量指的是其铭牌额定容量,以KVA表示。也就是在其额定电压下,流过这些电流,变压器各部分发热不超过允许值,能够长期运行。

变压器的容量单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有功功率。

变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供变压器的功率时,就需要判断此处所表示的功率是变压器的容量还是只是变压器的有功功率,如果是有功功率的话就需要按系数得到变压器的容量。

关于变压器容量计算的一些问题

1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率。

2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率。

3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量。

4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-18

变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。


我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,下面就来分享变压器容量计算的经验。


一、变压器容量的计算

首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与并网电压相同,低压侧电压比低压侧高10%或5%(取决于变压器电压等级和阻抗电压);额定容量的选择。计算变压器承载负荷的大小(需计算最大综合负荷,并将有功负荷kW值转换为视在功率kVA)。如果有两台变压器,则可按最大综合负荷的70%选择每台变压器的容量,按总负荷考虑一台变压器,还要考虑到适当的裕度。其他名牌参数可与变压器产品结合考虑。一台好的变压器承载负荷能力大,适用范围广,无疑是变压器的优先选择。示例:选择35/10kV变压器。假设最大负荷为3500kW,功率因数为0.8。可选用两台容量都为S=0.7×3500/0.8=3062kVA的变压器,那可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。然后从产品目录中选择型号。

二、变压器容量计算公式:

1、计算负载各相的最大功率

分别添加A相、B相和C相的负载功率。如A相总负荷功率为10kW,B相总负荷功率为9kW,C相总负荷功率为11kW。取最大值为11kW。(注:单相设备功率按铭牌上的最大值计算。三相设备功率除以3等于该设备各相功率。);

2、计算变压器的总功率11kW×3相=33kW(变压器三相总功率);

3、计算变压器总功率三相总功率/0.8,这是最重要的一步,目前市场上销售的变压器90%以上的功率因数只有0.8,所以需要除以0.8的功率因数。总功率=33kW/0.8=41.25kW4)计算变压器总容量变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,要根据计算的负荷选择变压器的容量。对于稳定负荷供电的单台变压器,其负荷率一般为85%左右。41.25 kW/0.85=48.529kW(待购变压器功率),购买时选用50kVA变压器即可。