55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器最大容量是多少
2000KVA的
变压器最大
能启动
多大容量
的电机(单台电机启动)
答:
2000KVA
变压器
的
容量
计算如下:1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率× 功率因数。2、以平均功率因数 0.8 计算,2000 KVA 变压器可以负载功率(200 KVA × 0.8)1600KW 的有功功率。变压器超负荷能力:过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18...
变压器
加2台补偿柜
最大
能输出
多少容量
?变压器会超负荷吗
答:
超不超负荷运行,不是看总负荷,是看实际
容量
,电流超过1444A算超负荷运行。
变压器
是否减少寿命是看温度,温度越高,寿命越短。温度越低,寿命越长。变压器等值老化原理 等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷,则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷...
工厂机点装机总
容量为
300KW,
变压器
用
多大
的最合适?
答:
S=P/cosΦ=300/0.8=375KVA 按照
变压器容量
标准,比375KVA小的是315KVA 比375KVA大的是400KVA,选400KVA合适。
110kv
变压器最大容量是多少
千瓦
答:
千瓦是
容量
单位,10kV
变压器
的意思是电压等级为10kV的变压器。城乡常用10kV变压器的容量一般在30-1250kVA。
变压器的温度?油浸式
变压器是
85度,干式变压
是多少
?
答:
现在大多数干式
变压器
都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,
最高
温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时。其极限工作温度在130℃时,最高...
110KV
变压器容量多大
合适?
答:
110kV
变压器是
指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000...
农村供电系统中
变压器容量
一般
多大
答:
农村居民用户每户一般按12KVA配电,12*200=240KVA,240*2=480A,所以应该配备315KVA
容量
的电力
变压器
即可 需要用村内户数乘平均每户功率加上村内各单位、企业使用功率总和(如有可能还要加上预期增加容量)再乘以安全系数等于总容量,根据总容量选择再从变压器标准容量系列中选择。
请问如何根据电力
变压器容量
选择无功补偿电容器的大小,有什么公式吗...
答:
有公式奥,补偿前功率因数cosΦ1,
变压器容量
S,补偿后的目标功率因数cosΦ2,需要的补偿量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)。此处S即
为变压器
的容量,如果考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。现实中要适当扩大这个补偿值,因为考虑到电容的出力等诸多因素,也可以根据...
变压器容量为
100kVA
最大
负荷电流
是多少
?
答:
已知变压器
容量为
100kVA,实测三相电流分别为A@108:3A,B@102:9A,C@72:6A,求
变压器最大
负荷电流及负载率。🔌最大负荷电流最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。I=100/1.732×0.4=144A;🔋负载率负载率等于平均电流除以额定电流。变压器负载率=(108+...
一台
变压器容量是
3000 KVA,可以用作
多少
KW?
答:
4500KVA。选择
变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定
容量
选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计
最大
综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜