发电机定子绕组接地绝缘规定
发电机绕组
温度最高不允许超过多少?铁芯温度不允许超过多少?
答:
发电机定子绕组
、铁芯
绝缘
等级为F,温度最高不得超过极限温度105℃ 。发电机额定运行中定子绕组、铁芯温度范围在60℃-80℃之间。
如何检测
发电机定子绝缘
电阻?
答:
检测
发电机定子绝缘
电阻的方法通常包括以下步骤:断电:首先需要将发电机从电源中断开,以避免电击危险。准备工具:准备需要的工具,包括兆欧表(也称为绝缘电阻表)、导线、测试探头等。连接导线:将兆欧表与发电机的
定子绕组
连接起来,通常会有两个测试探头,一个用于连接发电机的火线,另一个用于连接...
发电机定子接地
有何现象,如何处理?
答:
有无明显接地现象(如漏水等造成接地)。(5)如为三次谐波接地,应注意检查判断是否为保护误动。
发电机定子接地
原因:定子线圈漏水或者渗水造成
绝缘
下降;引出线运行中产生的震荡,导致绝缘受损;机内结露导致接地;轴瓦漏油,导致绝缘下降;主变低压侧
绕组
或高压厂变高压侧绕组单相接地时等。
发电机定子绕组
单相
接地
故障的原因是什么?
答:
发电机定子绕组
单相
接地
保护为了安全,发电机外壳都是接地的,因此,发电机的定子某相
绕组绝缘
损坏时发生的对外壳短路就是单相接地。单相接地的危害,主要是故障点的电弧烧伤定子铁芯,扩大绕组绝缘的损坏程度,并进一步使之发展为匝间短路或相间短路,甚至使发电机遭受更严重的破坏。定子绕组单相接地的特点设...
发电机定子绕组
单相
接地
时对发电机有什么影响?原因是什么?
答:
有危险。
发电机
中性点是
绝缘
的,如果一相
接地
,乍看构不成回路,但是由 于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生单相接地,接地点就会有电容电流流过。接地电流的大小与接地线匝的份额成正比。当机端发生金属性接地时接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流就越小。故障点有电流流过,就...
发电机
检修后,定转子
绝缘
降低应如何处理?
答:
受潮严重的情况下,则应使用电流干燥或外部热源干燥。对大型机组,在转子尚有部分
绝缘
的情况下,采用三相短路干燥是最简捷的方法。⑴三相短路干燥法。1)三相短路干燥需要
发电机
本身具备运转条件,转子可以使用备用励磁(带同轴励磁机的发电机则无此限制),
定子
各部测温点巡检正常。在发电机出口母线上安装三相...
发电机
为什么要装设
定子绕组
单相
接地
保护?
答:
发电机定子
线圈一般采用中心点不
接地
系统(包括中心点接消弧线圈或者高电阻等),当定子线圈发生单相接地时,在接地点有
定子绕组
(包括封闭母线等引出线)电容电流流过,从而烧蚀定子铁心使故障点扩大,所以要装设单相接地保护
电机绝缘
如何测量
答:
请教
发电机绝缘
怎么测量 用兆欧表在
定子
线圈和转子线圈分别对大地之间测量,要求每千伏电压绝缘电阻1兆欧以上为合格。300MW发电机、怎么用‘水内冷电机绝缘电阻测量仪’来测量绝缘? 水摇表共有三个端子要接,1、L接
绕组
,2、汇流水管(摇绝缘时汇水管
接地
开启并与摇表连线)3、E接机座(可靠接地...
发电机定子
95%
接地
怎么解决
答:
95%
接地
分
发电机
内部接地和外部接地。一般考虑外部接地包含PT、避雷器、封闭母线等 。如外部没有问题,测量回路也正确,保护定值也正常,呵呵,检查发电机吧。发电机的冷却方式是重要考虑哦,是否水冷,是否有其他异常现象和报警,综合判断,很快就会找到故障点。下一步的处理是找厂家还是自己办,根据现场...
发电机
550kw的
定子绕组绝缘
电阻是多少
答:
1兆欧以上