卫生间等电位扁铁多大
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到卫生间地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,
距离地面的距离大概是50cm左右
。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、...
卫生间
局部
等电位
所引
扁铁
应该是
多大
答:
10的镀锌圆钢,25*4 如有用。请采纳
卫生间
局部
等电位
连接线最小截面应该是多少?一般来说图纸设计都是用25*...
答:
等电位图集里局部等电位最小值就是16
,既然你说验收规范也是16那这两个没冲突;一般图纸设计25*3或8MM圆钢这个也没问题,25*3=75,4*4*3.14=50.24,这两个数值都大于前面的16,没问题的。估计你把单位搞错了,16的...
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,
等电位
做法采用
卫生间
四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距...
关于局部
等电位
使用扁钢厚度的理论支持规范
答:
应该这样说吧,一般规范都是说最小截面积不小于多少,比如不小于25*4,理论上你用2.5*40是可以的,不过它有个有前提是厚度不小于3MM,所以,你只能用25*4
等电位
25
扁铁
厚度要求
答:
不小于4mm。
等电位
焊接的规范是以镀锌
扁铁
,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。扁铁的学名是扁钢,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
自建房
等电位
怎么焊接?
答:
如果你的自建房是二层,有地下室,需要用40mm*4mm
扁铁
从地板钢筋开始一路焊接至总配电箱内的
等电位
接线端子,
卫生间
厨房等湿度大的用电插座均需使用三线制,零线火线接地线,所有房间的接地线全部连接引至等电位接线端子,...
总
等电位
接地端子箱,局部等电位接地端子箱,有何区别?两者如何连接_百度...
答:
总
等电位
端子箱是从基础接地引两根40的
扁铁
制总等电位箱内,这个主要是电表箱接地用的,局部等电位是从本层面筋引一根25的扁铁制局部等电卫箱内,这个主要是
卫生间
插座接地用的。可以用铜导线做接地。只是造价高,另外可靠...
卫生间
局部
等电位
端子箱底边距地多少有强制性规定么》?请高手指教_百 ...
答:
采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部
等电位
端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住
卫生间
局部等电位不必与防雷引下线进行...
等电位连接线需要
多大
?
卫生间等电位
线要用多大
答:
依据规范和规范图则指引。局部
等电位
没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求。那么局部等电位连接电阻规范一般来说,等电位应该在100毫欧左右(0.1欧)按照电工地线规范,地线线径等同于相线,设浴室插座必须是2.5mm2,...