55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间局部等电位用多大的扁钢
卫生间局部等电位的
做法
答:
你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,
四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大)
,然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网...
卫生间局部等电位的
做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌
扁钢
连接
卫生间局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
卫生间局部等电位
所引扁铁应该是
多大
答:
10的镀锌圆钢,25*4
如有用。请采纳
卫生间局部等电位
连接线最小截面应该是多少?一般来说图纸设计都是用25*...
答:
等电位图集里局部等电位最小值就是16
,既然你说验收规范也是16那这两个没冲突;一般图纸设计25*3或8MM圆钢这个也没问题,25*3=75,4*4*3.14=50.24,这两个数值都大于前面的16,没问题的。估计你把单位搞错了,16的单位是平方毫米,8是圆钢直径 ...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
关于
局部等电位使用扁钢
厚度的理论支持规范
答:
应该这样说吧,一般规范都是说最小截面积不小于多少,比如不小于25*4,理论上你用2.5*40是可以的,不过它有个有前提是厚度不小于3MM,所以,你只能用25*4
用于
等电位
接地
的扁钢
要
多大
?
答:
必定选用25mm2铜(或载流量与其相当的铝或钢);根据 GB 50057-2010 的 5.1.2(表 5.1.2),防雷系统的
等电位
连接导体采用 16mm2 铜,即可满足所有防雷装置各连接部件的最小截面要求。故,“防雷系统等电位”等电位联结导体规格要大于“配电系统等电位”等电位连接导体的说法,不一定成立。
卫生间局部等电位的
做法是什么?
答:
\x0d\x0a3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;\x0d\x0a4.等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4
扁钢
连。卫生间如果原来没有PE线,
卫生间的局部等电位
联结不得与...
卫生间等电位
与PE线连接吗?专业人士是怎么做的?
答:
因为笼子上虽然有电,但笼子内各处之间都是连通的,人身上任等电位连接线采用BVR—lX4导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4
扁钢
连。卫生间如果原来没有PE线,
卫生间的局部等电位
联结不得。作中遇到了类似的问题。在家庭中,接地保护线连接到电源部门的电表...
卫生间局部等电位采用
圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,是卫生...
答:
是卫生间四周。建筑四周的二根梁主筋焊通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于等电位施工的范筹,但是它的主要作用是防侧击雷。
卫生间的局部等电位
根据防雷接地图集(图集号忘记了,图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:1、设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间...