卫生间等电位扁铁多大
水电安装中,安装
等电位
,避雷带用的40乘4的镀锌
扁铁
多少钱一米_百度知...
答:
40*4的接地
扁铁
型号是国家标准,可以粗略自 己计算,比如现在钢铁价格约4800元/吨,计算 方法就是0.05*4*7.85*4.8=?即为每米的价格!
自建房
等电位
怎么焊接?
答:
地圈梁里选两根钢筋围着焊起来,然后和靠
卫生间
的柱子钢筋一起也焊接上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出
扁铁
到
等电位
箱,焊接引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂接地线时:依次连结接地夹、接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后...
住宅
等电位
内连接铜片要求是多厚的
答:
住宅
等电位
内连接铜片要求是不应低于3毫米。
卫生间
局部等电位接地扁钢应与楼板钢筋网焊接连通,焊逢饱满,焊缝长度至少应符合验收标准。铜片是一种红棕色有光泽具延展性的金属,粉状的为浅玫瑰红色粉末。
卫生间
等离子
电位
两头怎么连接
答:
辅助
等电位
连接是将导电部分间用导线连通,使各电位相等。在连通时,有机械保护可用2.5平方毫米的铜线,或者4平方毫米铝线,如果没有机械保护,则必须用4平方毫米的铜线。将
扁铁
焊接
卫生间
一圈, 进等电位箱,所有的外漏金属接地。注意,所有的镀锌扁铁都是事先预埋好的。污水管最好也做等电位连接,可接...
卫生间等电位
与PE线连接吗?专业人士是怎么做的?
答:
虽然这种说法没有错,但本人建议不必安装,只需要连接好地线即可,现在每个家庭都安装有漏电保护器,空气开关,一旦发生漏电开关会自动断开电源。就算开关失灵了发生漏电,电流先决条件:前提是原有有卫生间插座有PE线必须连接LEB.原先没有PE线.
卫生间等电位
不得与外部PE线相连。等电位与卫生间插座接地线必须...
卫生间等电位
的测试标准电阻是多少?
答:
等电位和接地是两个概念。
卫生间等电位
联结测试不是测试接地电阻,而是测联结导体的电阻值来判断其联结的有效性。卫生间局部等电位电阻不得大于3欧姆,而接地电阻是测量电流泻入大地的能力,接地电阻根据设计要求-般不大于1欧姆,所以局部等电位不做接地电阻的测试,但要做等电位有效性测试。
卫生间
设计
等电位
箱是国家强制标准吗?
答:
4、
卫生间
内一般都需要安装马桶、浴缸、花洒、洗脸台等等,而这些洁具产品的金属表面一般都是外露的,并且也是容易出现漏电现象的部位,对于这些部位,我们就需要将其通过
等电位
箱和地线可靠的连接在一起,从而防止触电。5、等电位箱可以将卫生间内的设施设备的可导电部分和地线连接在一起,让它们的的...
请教
等电位
接地的做法
答:
卫生间等电位
的做法按以下进行: 一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下: 1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,...
用扁钢作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与
扁铁
焊接,
答:
卫生间等电位
接地应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头焊接
扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
求
卫生间
局部
等电位
端子板材质及厚度要求的规范。
答:
要使用紫铜的---那肯定是胡说的!什么规范规定这东西材质及厚度---一般是参考电气箱中的接地线端子排的规格(仅是经验,供参考)。
等电位
联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。请参阅...