55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间等电位扁铁焊接长度
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到卫生间地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,
距离地面的距离大概是50cm左右
。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
扁铁焊接
搭接
长度
是多少
答:
根据查询祖百科网显示:1、扁钢与扁钢的搭接为扁钢
宽度
的两倍,
焊接
不少于三边。2、扁钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,采用双面焊接。3、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,靠近角钢两侧的外侧,或靠近钢管表面的四分之三,上下两面焊接。
扁铁
搭接
长度
规范
答:
1、敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放:镀锌圆钢
焊接长度
为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢...
等电位
联结线采用钢材料
焊接
时,搭接
长度
、施焊面不够
答:
当
等电位
联结线采用钢材
焊接
时,搭接
长度
及施焊面不够,会使等电位联结线搭接部分截面积达不到要求,从而影响工程质量。因此,当等电位联结线采用钢材焊接时,应采用
搭接焊
并应满足以下要求:(1)圆钢的搭接要进行双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准),其长度不应小于其直径的六倍;扁钢...
防雷接地
扁铁
的
焊接长度
是多少
答:
具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用
搭接焊
,搭接
长度
应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢
宽度
的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与...
建筑电施工程,
等电位扁
刚
焊接
一般几公分长
答:
焊接
要求是两倍搭接三面施焊,既是4cm宽的扁钢搭接8cm长每个面接口都要焊好
防雷接地
扁铁
的
焊接长度
是多少
答:
防雷接地
扁铁
的
焊接长度
分为三种情况,分别如下所示:1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
由圈梁
焊接
一根-25*4镀锌扁钢连接
卫生间
局部
等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm,2500mm)。钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。
水电安装上
焊接长度
怎么算?
答:
是
等电位
连接,按规范,扁钢与扁钢连接,
焊接长度
不小于扁钢宽度的2倍,不少于3面施焊;圆钢与圆钢连接,焊接长度不小于6倍圆钢直径,双面焊接。
接地
扁铁焊接
搭接
长度
是多少?
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,扁钢与扁钢搭接为扁钢
宽度
的2倍,不少于三面施
焊
.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
卫生间等电位扁铁焊接规范
等电位扁钢焊接长度
等电位搭接长度
卫生间接地扁铁焊接规范
等点位扁铁焊接多少长度
等电位扁铁连接要求
主体接地扁铁怎样预埋
等电位扁铁预留长度
卫生间等电位预留扁铁