卫生间等电位扁钢规格
卫生间
局部
等电位
所引扁铁应该是多大
答:
10的镀锌圆钢,25*4
如有用。请采纳
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋
,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,...
用于
等电位
接地的
扁钢
要多大?
答:
回复 6# 根据 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15), 配电系统的
等电位
联结导体有可能是 25mm2铜;当1/2PE 线截面不小于的情况下,必定选用25mm2铜(或载流量与其相当的铝或钢);根据 GB 50057-2010 的 5.1.2(表 5.1.2),防雷系统的等电位连接导体采用 16mm2 铜,即可满足所有...
等电位
25扁铁厚度要求
答:
不小于4mm
。等电位焊接的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。扁铁的学名是扁钢,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
关于局部
等电位
使用
扁钢
厚度的理论支持规范
答:
应该这样说吧,一般规范都是说最小截面积不小于多少,比如不小于25*4,理论上你用2.5*40是可以的,不过它有个有前提是厚度不小于3MM,所以,你只能用25*4
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
采用4*25的镀锌
扁钢
从圈梁上引出到局部
等电位
端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住
卫生间
局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!希望对你...
卫生间等电位
盒
规格尺寸
答:
206×25×4厘米。
卫生间等电位
盒的标准
尺寸
为206×25×4厘米。建筑物内所有外来导电体应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的界面处进行等电位连接。当外来导电体、电力线和通信线从不同地点进入建筑物时,应设置多个等离子带,将就近连接到环形接地体、内部环形导体或其他钢筋上。
卫生间
局部
等电位
连接线最小截面应该是多少?一般来说图纸设计都是用25*...
答:
等电位
图集里局部等电位最小值就是16,既然你说验收规范也是16那这两个没冲突;一般图纸设计25*3或8MM圆钢这个也没问题,25*3=75,4*4*3.14=50.24,这两个数值都大于前面的16,没问题的。估计你把单位搞错了,16的单位是平方毫米,8是圆钢直径 ...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
接地扁铁
规格尺寸
规范要求
答:
1、接地扁铁的长度要符合规定。根据国标,接地扁铁的长度一般为2米或3米,这是为了方便在电气设备中的安装和使用。长度过长或过短都会影响接地效果,因此必须严格按照规定进行切割和加。2、接地扁铁的宽度和厚度也有严格的要求。根据国标,接地扁铁的宽度一般为30mm或40m,厚度一般为5mm或6mm。这样的