户内接地母线:两种类型详解
答:
等电位
母线是一种沿着配电室墙壁铺设的接地母线,距离地面大约200mm。它使用40×4的热镀锌
扁钢
作为材料,表面涂刷成黄绿相间的条纹,非常醒目。通常围绕配电室的墙壁进行敷设,具有良好的接地效果。工作接地和保护接地另一种类型的接地母线则是安装在配电柜的内部,主要用于工作接地和保护接地。它通常采用铝母排或铜母排...
建筑防雷接地和建筑
等电位
的关系是怎样的?
答:
总
等电位
利用40×4的镀锌
扁钢
在建筑内部的设备外壳(自带接地点位,用BV线引致扁钢)及金属管道的入口等处连接,扁钢暗敷,在接头处利用抱箍卡住管子,再用BV线引致扁钢。局部等电位大部分在机房、消控室、
卫生间
之类的地方,连接方法一样,不过要预留扁钢,并于板筋焊接,在墙上安装等电位连接盒。
等电位
接地中
扁钢
-40*4处的图标代表什么东西,下有附图
答:
这应该是接地引出桩,就是从
等电位
干线中预留出来的接地桩,以备以后从此桩引出接地线到设备去接地的,一般就是从图标位焊出一根-40x4短
扁钢
,上面打二个M12螺栓孔,不管他以后是螺栓压接还是焊接,反正是装设备人的事。
住宅
等电位
内连接铜片要求是多厚的
答:
住宅
等电位
内连接铜片要求是不应低于3毫米。
卫生间
局部等电位接地
扁钢
应与楼板钢筋网焊接连通,焊逢饱满,焊缝长度至少应符合验收标准。铜片是一种红棕色有光泽具延展性的金属,粉状的为浅玫瑰红色粉末。
求
卫生间
局部
等电位
端子板材质及厚度要求的规范。
答:
要使用紫铜的---那肯定是胡说的!什么规范规定这东西材质及厚度---一般是参考电气箱中的接地线端子排的
规格
(仅是经验,供参考)。
等电位
联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。请参阅...
建筑防雷接地和建筑
等电位
的关系
答:
等电位
连接分总等电位和局部等电位,总等电位利用40×4的镀锌
扁钢
在建筑内部的设备外壳(自带接地点位,用BV线引致扁钢)及金属管道的入口等处连接,扁钢暗敷,在接头处利用抱箍卡住管子,再用BV线引致扁钢。局部等电位大部分在机房、消控室、
卫生间
之类的地方,连接方法一样,不过要预留扁钢,并于板筋...
等电位
接地中
扁钢
-40*4处的图标代表什么东西,下有附图
答:
这应该是接地引出桩,就是从
等电位
干线中预留出来的接地桩,以备以后从此桩引出接地线到设备去接地的,一般就是从图标位焊出一根-40x4短
扁钢
,上面打二个M12螺栓孔,不管他以后是螺栓压接还是焊接,反正是装设备人的事。
避雷用的热镀锌扁铁是什么
规格
的?
答:
避雷用的热镀锌
扁钢
,一般使用4*40
规格
的,即4毫米厚,40毫米宽,用这样规格的扁钢,比较容易做弯,好焊接,也好打孔。必要时,可以同时使用两条扁钢同时进户。焊接和打孔后,要做好触点刷漆(防锈漆)防锈处理。供参考。
卫生间
局部
等电位
的铜排应该多厚
答:
卫生间
局部
等电位
的铜排一般是2~3 mm就可以了
卫生间等电位
怎么接线?
答:
(1)新房子
卫生间等电位
箱子里【不需要】再拉一条线与配电箱的接地线连接。理由:等电位箱引入的
扁钢
,是单独焊接接在作为接地体的圈梁钢筋上的,是独立的接地装置。与配电箱的接地是2个分别不同的接地系统。在住宅电气设计中,一般要求,由卫生间等电位箱引出一根BV2.4~4mm2铜线,与卫生间的插座...