答:
卫生间
做
等电位
联结 《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间宜做局部等电位联结。而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌
扁钢
或6平方毫米的铜芯...
接地扁铁
规格尺寸
答:
4*40毫米、5*50毫米等。根据查询齐家网显示,地扁铁常见的
规格
有4*30毫米、4*40毫米、5*50毫米等,由于每个行业的接地要求不同,它们所使用的接地扁铁规格也不同,具体使用哪种规格,可查询相关的行业规范。接地扁铁在接地系统中,能快速的将雷电的电流引到地面,能降低雷电带来的危害。
卫生间等电位
接地镀锌
扁钢
用多大
答:
卫生间等电位
接地镀锌
扁钢
一般用40厘米*4厘米
规格
的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
由圈梁焊接一根-25*4镀锌
扁钢
连接
卫生间
局部
等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm,2500mm)。钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。
高层住宅
卫生间
有扁铁
答:
卫生间
局部
等电位
的接地焊接方法:可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋、剪力墙按600,600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌
扁钢
连接卫生间局部等...
卫生间等电位
盒
尺寸
等电位连接要求
答:
1、7
尺寸
5*160*50。2、
等电位
连接要求所有进入建筑物的外来导电体均应在 LPZ 0A 或 LPZ 0B 与 LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
卫生间
局部
等电位
具体做法是什么?
答:
据我所知
等电位
箱是为了接屋顶的防雷引下线而设置的,它上端接到屋顶的避雷针,下端接房屋基础的避雷引下线。这个和接在
卫生间
没关系,之所以接在卫生间,因为接在卫生间比较方便,线路做起来简单。其实房间里的电路都设置了接地线,你不用担心什么电位差的。正常情况下,不会随便触电的。 希望我的...
卫生间
局部
等电位
的做法是什么?
答:
据我所知
等电位
箱是为了接屋顶的防雷引下线而设置的,它上端接到屋顶的避雷针,下端接房屋基础的避雷引下线。这个和接在
卫生间
没关系,之所以接在卫生间,因为接在卫生间比较方便,线路做起来简单。其实房间里的电路都设置了接地线,你不用担心什么电位差的。正常情况下,不会随便触电的。 希望我的...
卫生间
局部
等电位
端子箱底边距地多少有强制性规定么》?请高手指教_百 ...
答:
采用4*25的镀锌
扁钢
从圈梁上引出到局部
等电位
端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住
卫生间
局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!希望对你...