55问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地电容电流测试方法
关于配网
单相接地电容电流
的测量
答:
1、不用测量仪的
方法
可以参考DLT 308-2012 中性点不
接地
系统
电容电流测试
规程 2、可以使用在高压中性点测量的测量仪 3、最准的是金属性接地直接测量。
如何计算系统
单相接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的
电容电流
是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、 按现场实测经验:夏季比冬季电容...
接地
故障
检测
原理是什么
答:
1)5次谐波法:检测线路电流的5 次谐波的变化情况
,当5 次谐波突然增大,同时系统电压下降,则判断为发生接地。缺陷:可靠性低。2)电容电流脉冲幅值法:1、在接地故障的瞬间,接地点出现一个频率很高幅值很大的暂态电流,暂态电流分量的幅值比流过同一点的电容电流的稳态值大几倍到几十倍;2、在接地...
煤矿系统
电容电流
的测量
方法
?
答:
1、使用专用电容电流测量仪(一次测量和从二次测量都有)2、金属性接地测量
3、偏置电容法(主要应用于系统无中性点的6-10KV系统)在变电站被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一只已知电容器Cf(Cf的选取视估算系统电容电流大小而定),人为造成系统三相对地阻抗(主要是容抗)不对称度增大,而产生...
中压电网中性点
接地方式
分析与探讨?
答:
我国电气设备设计规范中规定35KV电网如果单相接地电容电流大于10A,3KV—10KV电网如果接地电容电流大于30A,
都需要采用中性点经消弧线圈接地方式
,而《城市电网规划设计导则》(施行)第59条中规定“35KV、10KV城网,当电缆线路较长、系统电容电流较大时,也可以采用电阻方式”。因对中压电网中性点接地方式,世界各国也有不同...
配电网
测试
仪有哪些综合参数?
答:
传统的测量配网电容电流的
方法
有
单相
金属
接地
的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。为解决这些问题,我公司与大专院校及试验研究院共同潜心研制,开发出仪器ED2008C型配网
电容电流测试
仪。ED2008C型配网电容电流测试仪直接从PT的二次...
电容电流测试
仪中性点
测试方法
?
答:
MS-500PZ型
电容电流测试
仪,采用中性点
电容法
测量电容电流。电容电流测试仪在做好安全措施后,事先只需要设置系统电压后,则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且电容电流测试仪的测试结果准确、稳定、可靠,不受系统是否平衡的影响,不管3PT、4PT的接线
方式
,尤其克服了煤矿等老系统...
单相接地
时对地
电容电流
是如何计算的?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出...
怎样求中性点不接的的电力系统发生
单相接地
时的
接地电容电流
答:
每个相对地电压就等于相电压。当系统出现
单相接地
故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统
接地电流
(
电容电流
)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以: IC=-(ICA+ ICB)。由相量图可知,IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又...
电力系统中
单相接地电容电流
怎样计算?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))
单相接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...