55问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地电容电流测试方法
10kv
单相接地电容电流
大概多大,怎么计算
答:
单相接地电容电流
有多大取决于整个系统对地分布电容有多大。系统分布电容的大小又与下列因素有关:1,电压等级。2,系统大小(导线总长度)。3,架空线还是电缆。4,杆塔形式和电缆铺设
方式
。等等。一般没法计算。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(2) 1 2 ZYJ1953414 采纳率:68% 来自:芝麻团 擅长: 理工...
正常运行时和单项
接地
时的
电容电流
有无区别
答:
对电
电容电流
问题在10KV系统中讨论较多。因为这个电压等级配电时是不
接地
的,电缆对地电容电流是中性点接不接消弧圈的依据。当电缆正常运行时,电缆对地电容电流虽然不大,但也是存在的,随着电缆延伸而增大。当电缆出线越来越多,电容电流就增大到一定水平,此时如有接地故障,故障处就会流过整个出线系统...
单相
、两相、三相短路时,电压
电流
如何变化。
答:
现场实际情况不同,产生的现象也不同,关键的是掌握关键的原理和
方法
。这个具体分析的方法建议有时间详读《电力系统故障分析》,这里介绍下典型故障分析方法的一些步骤,按此步骤分析上述故障可以得到你想得到的答案:第一步,选取特殊相进行分析,比如B相
接地
短路故障,B相有故障
电流
,A、C两相没有,则B...
铁路
单相
电缆电阻测量
答:
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接
法
是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮
接地
的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏
电流
经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“...
消弧线圈对
接地电容电流
补偿有哪几种补偿
方式
?一般采用哪一种?为什么...
答:
因为,正常运行时,在某些条件下,中性点与地之间会出现一定的电压,此电压作用在消弧线圈通过大地与三相对地电容构成的串联电路中,因此时XL=XC。 满足谐振条件。产生过电压,危及绝缘。2,欠补偿 补偿是使电感电流小于
电容电流
,即ILC,
单相接地
处有容性电流流过。在这种补偿
方式
下,若因停电检修部分...
电力系统中性点运行
方式
答:
IT输电线路系统就是采用了中性点不
接地
运行
方式
。特点是供电可靠性高安全性好,用于不允许停电或要求严格连续供电的线路。如医院手术室、地下矿井等。二,中性点经消弧线圈接地(不直接接地)的电力系统 在中性点不接地的电力系统中,当3~10KV输电线路的
单相
对地
电容电流
>30A或对地故障电流>30A,35KV...
接地
变压器应该如何选择。
答:
接地变压器选择俞俭书南京供电局,江苏南京通过接地变压器结构型式容量和阻抗电压的分析研究,得出正确选择接地变压器的
方法
。 指出接地变压器与变压器的区别,希望有关人员在选择接地变压器时,引起注意。 关键词接地变压器结构型式容量阻抗电压群叮中图分类号文献标识码文章编号一前言在小
电流接地
的电力系统中,系统
电容电流
大到...
单相接地短路电流与
单相接地电容电流
的区别?
接地方式
选择参考哪个?还是...
答:
我觉得要看中性点
接地方式
.在6-66KV,一般是中性点不接地或经消弧接地,那么
单相接地
短路电流应该是
电容电流
,中性点对地电压发生偏移,但线电压不变,还可继续运行2小时(规程规定)而在中性点直接接地的电网,一般单相接地其故障电流虽然比三相短路电流小,但整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,应该...
高压厂用系统发生
单相接地
时应如何处理?具体步骤有哪些?
答:
(1)根据相应母线段
接地
信号的发出,切换母线绝缘监视电压表,判断接地性质和组别。(2)询问机、炉专业是否启、停接于该母线上的动力负荷,有无异常情况。(3)改变运行
方式
,倒换低压厂变至低压变,检查高压母线接地信号是否消失;倒换高压厂变至高压备变,检查高压母线接地信号是否消失。(4)检查母线及所属...
为什么电笔碰到电扇的电机外壳会显示 有电?
答:
绝大多数
单相
异步电动机外壳漏电属于正常漏电,一般称这种“电”为感应电,测出的电压为感应电压。也有人称这种“电”为
电容电流
或漏电流。 它的特点是:电压高,而电流非常小。一般对人体没有直接危害,只是个别对电特别敏感的人有“麻电”的感觉。 虽说单相异步电动机外壳的正常漏电既感应电压,不会对人体造成直接危害...
<涓婁竴椤