单相接地电容电流测试方法
变压器中性点经大电阻
接地方式
运行的优缺点?
答:
考虑到
单相接地
故障电流宜限制在10A以下,以维持2h的运行条件,对于10kV配电网
电容电流
大于4~5A的网络,就不宜采用高电阻接地,因此大大限制了 这种
接地方式
的推广应用。1. 适宜采用高电阻接地方式的系统:(1)6kV~35kV系统中
接地电流
规定值为IG≤10A;(2)单相接地后不能立即清除故障而停电,否则...
中性点接地系统中
单相接地
时
电流
和电压如何变化
答:
若设备的中性点采取直接
接地方式
,考虑设备或系统线路在发生
单相接地
故障时,中性点处对地电压仍为零,非故障相电压不会升高,仍为相电压;故设备的中 性点处绝缘和各相的绝缘仍按正常时情况考虑,不必升高,设备造价相对低一些。但此时故障点的
电容电流
很大,甚至可能超过三相短路时电流,造成故障点、...
郭老师,
接地电容电流
和什么电缆电容电流
答:
接地电容电流
的大小与出线的多少,线路的形式,架空或电缆线路的长短有关系;一般来说,线路越长,接地电容电流越大,电缆越多,接地电容电流就越大;接地电容电流如果太大,会在接地点“拉弧”,造成弧光接地过电压,引发设备绝缘击穿,造成事故,按照过去苏联科学家的
方法
,一般是在变压器的中性点加消弧...
变压器中性点的
接地方式
有几种?各有何特点?
答:
当系统容量大,线路较长时,接地电弧可能不能自行熄灭。为了防止电弧过电压,可采用经消弧线圈接地的方式。当发生
单相接地
时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的
电容电流
。而中性点直接
接地方式
可以降低装置绝缘的费用。变压器中性点的接地方式有几种?中性点套 管头上平时是否有电压? 现代电力系统中...
防静电
接地测试方法
有哪些
答:
静电
接地的检测方法
:1、防静电接地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修。2、防静电接地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。3、于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~...
接地
电阻
测试
时,测量电压和
电流
有什么要求
答:
一般
测试
要用专用的
接地
电阻测试仪,没有电压和
电流
的要求。不同的仪表输出电压不同。我不太清楚你说的意思。你是不是指接地体对电压和电流的要求?这个要看相关的标准了啊。
电力规范设计
电容器
对地
电流
是多少?
答:
根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,DL/T620―1997。 3.1.2 3kV-10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当
单相接地
故障
电容电流
不超过下列数值时,应采用不
接地方式
;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a) 3kV-10kv钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路...
10KV的电网中性点不接地
单相接地
时的
电容电流
是24A,需要改中性点经消弧...
答:
装了好一些,下面是一些摘录资料:在GB50070-94《矿山电力设计规范》第2。0。10条中规定,“矿井6-10KV电网,当
单相接地电容电流
小于等于10A时,宜采用电源中性点不
接地方式
;大于10A时,必须采取限制措施”。这条规定是依据国内外有关科研成果和国内外现行规程、标准以及人身触电安全要求等三方面作出的。
我国电力系统中性点
接地方式
有哪几种?
答:
当然10kV经电阻
接地
的也比较多,一般是用于
电容电流
比较大的10kV系统,它通过接入电阻将
单相
故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的
方式
。
我国电力系统中性点
接地方式
有哪几种?
答:
当然10kV经电阻
接地
的也比较多,一般是用于
电容电流
比较大的10kV系统,它通过接入电阻将
单相
故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的
方式
。