单相接地电容电流
单相接地电容电流
是指什么
答:
单相接地电容电流
,指在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。...
单相接地电容电流
?
答:
在配电网中,一根母线经变压后连接多根子线,每根子线都有大地之间有个
电容电流
,在未发生接地时,电容电流彼此抵消;当发生
单相接地
时,未接地的子线电容电流经接地点流向母线,就产生了电容电流。当电容电流过大,一般超过10A时就会发生电弧,当接地点的电阻恢复慢于电压恢复时,就会产生连续电弧,往往造成...
单相接地
时对地
电容电流
是如何计算的?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结...
据说电力系统
单相接地
时流过的电流有两种。对地短路电流和
电容电流
。有...
答:
电力系统中有两种接地方式: 一种是中性点不接地系统,一种是中性点接地系统。电力线路在运行时,其每根导线对地都存在大小不同的电容,如果中性点不接地系统的线路
单相接地
,由于故障点的电流无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有
电容电流
流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。如果是...
如何计算系统
单相接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
一、电力线路
电容电流
估算方法。中性点不
接地
系统对地电容电流近似计算公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是...
电力系统中
单相接地电容电流
怎样计算?
答:
把这个式子两边取积分就可以i(t) = C*du/dt两边从时间0到t积分,得到∫(从0到t) i(t) dt = C(u-u(0))
单相接地电容电流
和单相短路电流的区别是什么?中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地...
矿井高压电网必须采取措施限制
单相接地电容电流
不超过多少
答:
GB50070-94《矿山电力设计规范》第2。0。10条中规定,“矿井6-10KV电网,当
单相接地电容电流
小于等于10A时,宜采用电源中性点不接地方式;大于10A时,必须采取限制措施”。
怎样求中性点不接的的电力系统发生
单相接地
时的
接地电容电流
答:
当系统出现
单相接地
故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统
接地电流
(
电容电流
)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以: IC=-(ICA+ ICB)。由相量图可知,IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC...
中性点不接地系统发生
单相接地
短路时,接地故障点处的
电容电流
( )。
答:
;另一种是在kk′间加一个单相电动势-EC(此时k点的电位为-EC)。显然在图(b)的情况下kk′不导通,即电流为0;在题解图(c)的情况下,三相间电容被短路,三相对地电容相当于并联,所以由于三相完全对称即C11=C22=C33则Ik=3jωC33EC。所以
单相接地
短路的
电容电流
升高了3倍。
接地电容电流
计算
答:
中性点不
接地
系统的
单相电容电流
的计算公式如下,推导过程不复杂,但百度的“图文表” 混排功能不好,你参考所有电力系统的教科书均可;Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πf C是相对地电容 Uο是相电压 则:ω=2×3.14×50=314 C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10