55问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地电容电流测试仪
电容电流测试仪
的简介
答:
针对4PT连接方式内置变压器中性点信号注入测试法和补偿电容器中性点信号注入测试法,以解决4PT连接方式电网
电容电流测试
精度不高的问题。在任何时刻(包括测量过程中)都可准确测量零序3U0电压,从而便于用户判断系统工作状态;并且在测试过程中,如果零序3U0电压过高可自动停止测量过程。该
测试仪
采用工业彩色液晶...
电容电流测试仪
中性点测试方法?
答:
MS-500PZ型
电容电流测试仪
,采用中性点电容法测量电容电流。电容电流测试仪在做好安全措施后,事先只需要设置系统电压后,则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且电容电流测试仪的测试结果准确、稳定、可靠,不受系统是否平衡的影响,不管3PT、4PT的接线方式,尤其克服了煤矿等老系统电...
如何解决4PT连接方式电网
电容电流测试
精度不高的问题?
答:
传统的测量
电容电流
的方法有
单相
金属
接地
的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。进而出现了在PT二次侧注入信号法测量电网电容电流;与传统测量方法相比,该方法测量过程中,
测试仪
无需和一次侧直接相连,因而试验不存在危险性,无需做...
单相接地
时对地
电容电流
是如何计算的?
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地
电容电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结...
单相接地电容电流
是指什么?
答:
电容是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以
电容器
是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。
单相接地
是电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。在实际运行中,砖厂塑料布因大风落到导线上...
单相接地电容电流
是指什么
答:
单相接地电容电流
,指在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。
为什么电笔碰到电扇的电机外壳会显示 有电?
答:
绝大多数
单相
异步电动机外壳漏电属于正常漏电,一般称这种“电”为感应电,测出的电压为感应电压。也有人称这种“电”为
电容电流
或漏电流。 它的特点是:电压高,而电流非常小。一般对人体没有直接危害,只是个别对电特别敏感的人有“麻电”的感觉。 虽说单相异步电动机外壳的正常漏电既感应电压,不会对人体造成直接危害...
如何计算系统
单相接地
时的
电容电流
?如何选择消弧线圈容量?
答:
一、电力线路
电容电流
估算方法。中性点不
接地
系统对地电容电流近似计算公式:无架空
地线
:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(KV)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是...
氧化锌避雷器
测试仪
有哪些特性??
答:
影响其产品质量的主要因素有三个。一是避雷器整体结构的合理性。二、氧化锌阀门的伏安特性和耐老化性;三是避雷器的密封性能。七、工频公差 由于电力系统如
单相接地
、长线
电容
效应和甩负荷等原因,会引起工频电压升高或产生高幅瞬态过电压,避雷器有一定的时间承受一定的工频电压上升。
在系统发生
单相接地
故障时,小接地和大
接地电流
系统对地的
电容
和线电压...
答:
当系统发生
单相接地
故障时,小
接地电流
系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地
电容
也相应增加。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...