55问答网
所有问题
当前搜索:
人工接地体的做法正确的有
下列
人工接地体的
施工,
正确的
是( )。
答:
人工接地体一般直接埋入地下,但不应埋设在垃圾堆、炉渣和强烈腐蚀性的土壤处
。
埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m
,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体水平间距应不小于5m。垂直接地体的长度一般为2.5m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电阻。
下列
人工接地体的
施工
正确的
是
答:
【解析】埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m
,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m。垂直接地体的长度一般为2.5m。接地体连接搭接焊接时采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的6倍,并在两面施焊;采用扁钢时,搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊。
人工接地体的做法
答:
2020-03-31 人工接地体一般都有哪些材料制成? 1 2010-09-16 什么时候要设置人工接地体呢? 10 2020-03-31 2、
人工接地体的
安装方法用哪几种?更多类似问题 > 为你推荐:特别推荐 男子婚检查出是“女性”,婚检到底能查出什么? 购房者一次性付清和还贷三十年,差别有多大? 五一假期高速免费是按什么时间算? ...
人工接地
怎么做(要小于4欧的)
答:
在水边打两根角钢然后用扁铁连接至机房楼下再采用35平方绝缘铜绞线连接到机房均压环或者汇集排上
。水的土壤电阻率很低,在富含水的土壤中做接地装置,4欧的地是很容易实现的,所以放心的施工,没多大难度的,建议使用50乘5热镀锌扁钢,焊接长度宽于4倍扁钢宽度,焊接处采用防水防腐漆处理。
独立基础
人工接地体做法
?
答:
1. 使用闭合式禅杖,采用50毫米x50毫米x5毫米厚的镀锌角钢制作接地体。2. 确保接地电阻值不超过4欧姆
。3. 若接地电阻未达到规定标准,可以增加接地极的长度以满足要求。
一米的土层,如何做
人工接地
答:
1.接地装置的接地电阻必须小于4欧姆 2.
接地极
一般不能少于二根 二、接地装置的各类 1. 自然接地 在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其它金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属性...
农村到户电线只有两条,没有地线要如何
接地
?
答:
接地线可以用一根2.5米长的热镀锌角钢打在地下泥地里深埋1米深,再从这根角钢上引出一根线这就是地线。防雷接地最好不要与用电接地共用接地点,而是单独设置接地点。
接地体的
安装要求:
人工接地体
可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面...
这样的
人工接地体
如何做?
答:
你得做一组很大的
接地
网,另外得使用深井缝隙灌浆接地方法。一个合理的地网结构远远胜过接地阻值。使用特殊的接地材料和特殊的接地方法,一般情况下费用比较大。就你说的要是全部风化岩无土做到<4Ω估计得大几十万的费用,远远超过你变压器的价值了。
如何做
接地体
答:
【接地体制作】接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然
接地体的
电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为
人工接地体
。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合...
农村自建房怎么没有地线 可以自己做地线吗 ?如果可以应该怎么做?请师傅...
答:
第一步先在基础周围挖沟槽。沟槽距离房屋基础1.5米以外,挖沟槽的深度大概在1米深。沟槽的宽度以方便干活为宜,基本上保持在50厘米以上就可以了。第二步就是咂
人工接地体
。具体的点位是这样来布置:第一在房屋的四角挖的沟槽,咂接地极;然后如果两根人工接地体之间距离大于25米的,需要增加人工接地体...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人工接地体的做法
人工接地体的做法规范
人工接地体的做法图集
4欧人工接地体做法
可作为人工接地体的有哪些
基础接地体和人工接地
避雷接地体的做法
自建房接地体的做法图片
接地体怎么做法