55问答网
所有问题
当前搜索:
接地体怎么做法
防雷
接地
有哪几种接地方法?
答:
防雷接地通常有几种方法:
(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体
。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一...
接地网的
接地体如何
敷设?
答:
在地表土层下采用钻孔方式打孔φ200×2000-3000mm(视环境而定)
,底部采用爆破方式捣碎地层岩石形成缝隙,浇注填充剂垂直放入非金属接地体(烧结型)。之后加入高分子降阻剂后适当加水,在加水下沉3-4小时后加入无水状态的高分子降阻剂和适量填充剂后在距地表土层800mm处夯实,至此垂直接地体敷设完毕,...
如何
做
接地极
答:
埋入地下并直接与大地接触的金属导体,称作
接地体
,也成做
接地极
。接地体分为水平接地极和垂直接地极两种。埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。接地极是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地极与自然接地极。接地极作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,...
塔吊防雷
接地做法
示意图?
答:
首先,需要确定接地的位置。一般来说,
应该选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果
。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
施工塔吊的基础
接地做法
是
怎样
的?
答:
塔吊基础接地做法:
1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、
(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。塔...
接地极
的标准
做法
答:
第一步是选择适合的位置和深度,应当选择离设备较近的位置,深度应根据设备的功率和电压等级确定。根据规定,深度一般应大于1.5米,深度越深,接地的效果越好。第二步是安装
接地极
本身,首先要确保接地极的有效接触面积和电阻值符合规定。安装时要认真清洁接地极,保证它表面干净平整。接地极与设备必须牢固...
什么是防雷
接地
,
怎样
做防雷接地
答:
首先,这个东西叫自然
接地体
,不是“天然基础”;以桩基承台作为自然接地体时,按以下步奏进行: 1、凡设有防雷引下线的柱子,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)与承台钢筋笼做电气连接; 2、与桩基做电气连接的承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接; 3...
接地体
的施工要求有哪些呢?
答:
(3) 除环形接地体外,
接地体
埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带
做法
或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。(4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在...
基础防雷
接地
焊接
做法
答:
3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、
接地体
(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、...
接地
桩
怎么
做?标准
做法
有哪些?
答:
3、将接地桩安装在挖好的洞内,然后注入混凝土进行固定。4、在安装好接地桩后,应使用万用表进行测试,以确保接地桩的电阻值符合要求。接地桩标准:接地桩要打地下2-3米。水平
接地体
一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×...