55问答网
所有问题
人工接地体的做法
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-21
相似回答
下列
人工接地体的
施工,正确的是( )。
答:
人工接地体一般直接埋入地下,但不应埋设在垃圾堆、炉渣和强烈腐蚀性的土壤处
。埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体水平间距应不小于5m。垂直接地体的长度一般为2.5m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电阻。
一米的土层,如何做
人工接地
答:
2. 人工接地 一般用钢材作接地极
,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,坚直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。人工接地极的最小尺寸如下表:材料类别 最小尺寸(毫米) 圆钢 直径16 角钢 40×40×4 钢管 外直径15.5,内直径13 在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地电...
如何做
接地体
答:
而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。
一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体
。人工接地体包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块、“高导模块”等。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地...
接地网的
接地体
如何敷设?
答:
在地表土层下采用钻孔方式打孔φ200×2000-3000mm(视环境而定)
,底部采用爆破方式捣碎地层岩石形成缝隙,浇注填充剂垂直放入非金属接地体(烧结型)。之后加入高分子降阻剂后适当加水,在加水下沉3-4小时后加入无水状态的高分子降阻剂和适量填充剂后在距地表土层800mm处夯实,至此垂直接地体敷设完毕,...
人工
垂直
接地体的
安装一般有哪些规定?
答:
人工
垂直
接地体的
安装要求是: 1、 不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处,遇有上述情况并不可避免时应换土; 2、 接地体与建筑物及人行道的最小距离一般不小于1.5m; 3、 垂直接地体应按设计要求敷设,但最少不得少于2根; 4、 接地体应采用镀锌钢材,垂直接地体应选用如下钢材: 钢管:Ф...